kardeşim otomatın kacak akım kesme kapasitelerine baktınmı hiç tesisatta c tipi otomat kullanılmaz c tipi otomatlar motor koruma devrelerinde kullanılır sayac giriş sigortası en az 40 amper 10 Ka olmalı 3Ka takılırsa evdeki herhangi bir kısa devrede hem içerdeki otomat hemde sayac üzerindeki otomat aynı anda atar olay otomatların aşırı akım kesme kapasitelerinde bitiyor
Siemens in en düşük aşırı akım kesme kapasiteli N tipi w.otomatı 3Ka dir viko ve günsan gibi firmalarda bu değer en düşük 1,5Ka dir daha doğrusu ucuz olduğu için malzeme satanlar 1,5 Ka satarlar siemens,schneider gibi markaların pahalı olmasının sebeplerinden biride budur ayrıca otomatların giriş üsttendir girişi alttan yaparsanız ray a tutturma klips ini kontrol edemezsiniz