Soru : Sıfırlama

terkniker

Üye
Katılım
3 Eyl 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde mühendislik okuyan arkadaşım bana bazı sorular sordu. Ben kendimce cevapladım. Sorular ve benim verdiğim cevaplar aşağıda. Ancak sizden ricam bu sorulara cevaplandırma yapmanız. Çünkü ben kendimden o kadarda emin değilim.

SORU1:Sıfırlama nötr hattı ve topraklama arasına bir iltken konularak yapılır. Prizlerdeki toprak ucu takılan fişin toprak ucuyla birleşir ve alıcının gövdesine gider. Şimdi soru şu; alıcı çalıştığında nötr hattından akım geçer bu akımda doğal olarak topraktan alıcının gövdesine gitmez mi ?
CEVAP:Alıcının gövdesine akım gitmez. Çünkü nötr hattı kesintisiz, eksiz ve ucunda anahtar,Sigorta v.b araçlar yok böylelikle iletimi sıfırlamaya göre daha iyi olacağından akım sıfırlamadan değil nötr hattından geçer.

Bu soru ve nötr hattının üzerinden ne şekilde ve ne oranda akım geçtiği hakkındaki cevap ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler :)



Konu başlığını konuyu özetleyecek şekilde belirtiniz.

Düzenleme : Mesut PÜRMÜSLÜ
 
eger topraklama sadece anlatilan kadarsa ve sistem dengeli bir sistem degilse sasede bir voltaj gorulur.gercek bir topraklama yapilmissa kullandigin cihazla yerkurenin empedansini karsilistiriyorsun demektir yani sase bulundugun yerkureyle ayni gerilimdedir buda sifirdir . Eger sistem dengeli ise notr noktasinda 0 gerilim duzeyi olmalidir her ihtimale karsi sistemin kararliligini korumak icin bu yildiz noktasi yerkure ile sase edilerek sifirlanir .
 
Bazı yerlerde dikkatimi çekti toprak hattı olmayan evlerde eksi kutuptan bağlantı yaparak toprak hattı yapılmış (köprü)

Köprü ile normal topral hattının ne farkı var zararları veya varsa faydaları nedir.?
Böyle bir şey ne kadar sağlıklıdır ?
Hangi cihazlarda köprü kullanılmaz veya kullanılabilir ?
 
Sıfırlama arkadaşımında yukarda belirttiği gibi nötr hattı ile toprak hattının birleştirilmesi ile yapılan eski bir yöntemdir.Sıfırlama topraklama sistemi kurulmamış tesislede cihazlar üzerinde meydana gelebilecek kaçaklara karşı sistemi ,kısa devre pozisyonuna sokarak koruyucu sigortanın devreyi açmasını sağlar.Ayrıca nötr ünde zaten bir noktada toprakla temas etmesi durumu dolaylı bir şekilde topraklamanın sağlanmış olmasını sağlar.Ancak dezavantajlarıda vardır elbet. Normal şartlarda dengeli yük altında nötr noktası daima sıfıra yakın bir akıma tabidir ,bu sebeple cihazın gövdesinde herhangi bir akım hissetmeyiz. Fakat dengesiz yük durumunda koruma cihazının hissedemediği miktarda (kaçak akım rolesi yoksa) akım gövde üzerinde bulunabilir ve bu durum tehlike yaratabilir. Girişte faz nötr arasında bir kısadevre durumunda direk olarak gövde enerjilenir ki bu durumanlık ta olsa tehlikelidir.Selamlar ,saygılar.
 
Eski tesisatlarda,binalarda topraklama yapma işlemi bugünkü kadar önemsenmıyordu. Buzdolabı, çamaşır makınası gibi cihazların topraklı prizlerin topraklama bağlantılarının bağlanacağı yere, şebekenin nötr hattından bir köprü atardık.

Sağlıklı olmasına gelince; prize veya binaya gelen hattın faz nötr bağlantısı değiştirildiğinde, makınanın gövdesıne elektrık gider, ayrıca, nötr hattı herhangi bir nedenle kopar ve sökülürse, alıcının gövdesınde elektrık olacak , kullanan açısından tehlie arzedecektir.

Çok tavsıye edilen bir koruma yöntemi değildir bence..
 
Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde mühendislik okuyan arkadaşım bana bazı sorular sordu. Ben kendimce cevapladım. Sorular ve benim verdiğim cevaplar aşağıda. Ancak sizden ricam bu sorulara cevaplandırma yapmanız. Çünkü ben kendimden o kadarda emin değilim.

SORU1:Sıfırlama nötr hattı ve topraklama arasına bir iltken konularak yapılır. Prizlerdeki toprak ucu takılan fişin toprak ucuyla birleşir ve alıcının gövdesine gider. Şimdi soru şu; alıcı çalıştığında nötr hattından akım geçer bu akımda doğal olarak topraktan alıcının gövdesine gitmez mi ?
CEVAP:Alıcının gövdesine akım gitmez. Çünkü nötr hattı kesintisiz, eksiz ve ucunda anahtar,Sigorta v.b araçlar yok böylelikle iletimi sıfırlamaya göre daha iyi olacağından akım sıfırlamadan değil nötr hattından geçer.

Bu soru ve nötr hattının üzerinden ne şekilde ve ne oranda akım geçtiği hakkındaki cevap ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler :)



Konu başlığını konuyu özetleyecek şekilde belirtiniz.

Düzenleme : Mesut PÜRMÜSLÜ

arkadaşlar bu sorunun cevabını bilen varsa lütfen cevaplasın çok merak ettim bende...
 
Nötr hattı ile toprak hattı birleştiği için nötr hattı üzerindeki gerilimin aynısı toprak hattı üzerinde dolayısı ile alıcının gövdesinde de oluşur. Ancak alıcının gövdesine akım gitmesi için alıcının gövdesinin bir şekilde devreyi tamamlaması gerekir.

Diyelim ki alıcının gövdesine bir kişi dokundu ve alıcı dokunan kişi üzerinden devreyi tamamladı. Bu durumda alıcı gövdesi ve dokunan kişi üzerinden de akım geçeçektir. Ancak akımın bir yolu yeryüzüne bağlı iletken (nötr ve toprak hattı ile) iken diğer yolu şase ve dokunan insan üzerinden yeryüzüne akmasıdır. İkinci yolun direnci diğerine göre çok büyük olmasından ve nötr hattı veya alıcı gövdesinde oluşacak gerilimin çok küçük olmasından dolayı akım birinci yol üzerinden akacaktır. İkinci yol üzerinden akan akım ihmal edilecek kadar az olacaktır.

Asıl tehlike toprak hattı ve nötr birleştirildikten sonra nötr hattı koparsa o zaman oluşur. Çünkü akımın gideceği tek yol kalmıştır. Tüm akım alıcı gövdesi + gövdeye dokunan kişi üzerinden yeryüzüne akacaktır. Ayrıca dokunan insan da alıcıya seri bağlanmış olacak, gerilimi alıcı direnci ve vücut direncine bağlı olarak doğru orantılı bölüşeceklerdir. İşte o zaman dokunan adam kolbastı oynayacaktır.
 
Son düzenleme:
SORU1:Sıfırlama nötr hattı ve topraklama arasına bir iltken konularak yapılır. Prizlerdeki toprak ucu takılan fişin toprak ucuyla birleşir ve alıcının gövdesine gider. Şimdi soru şu; alıcı çalıştığında nötr hattından akım geçer bu akımda doğal olarak topraktan alıcının gövdesine gitmez mi ?

Bu soru ve nötr hattının üzerinden ne şekilde ve ne oranda akım geçtiği hakkındaki cevap ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler :)

Eğer kaçak oluşursa cihaz gövdesinde Elektrik akımı 0 dirence en yakın olan yerden geçerek toprağa ulaşmaya çalışır. Mesela Toprak bağlantısı yapılmamış diyelim, ve kaçak olan gövdeye dokunduğunuz zmn vucut direnciniz 20 mega ohm dahi olsa o anda sizin üzerinizden toprağa geçmeye çalışır akım. Ne uyanık demi :) Topraktan nereye gider akım derseniz söyleyim şebeke trafosunun yıldız noktasına gider.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
SORU1:Sıfırlama nötr hattı ve topraklama arasına bir iltken konularak yapılır. Prizlerdeki toprak ucu takılan fişin toprak ucuyla birleşir ve alıcının gövdesine gider. Şimdi soru şu; alıcı çalıştığında nötr hattından akım geçer bu akımda doğal olarak topraktan alıcının gövdesine gitmez mi ?

Bu soru ve nötr hattının üzerinden ne şekilde ve ne oranda akım geçtiği hakkındaki cevap ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler :)

Eğer kaçak oluşursa cihaz gövdesinde Elektrik akımı 0 dirence en yakın olan yerden geçerek toprağa ulaşmaya çalışır. Mesela Toprak bağlantısı yapılmamış diyelim, ve kaçak olan gövdeye dokunduğunuz zmn vucut direnciniz 20 mega ohm dahi olsa o anda sizin üzerinizden toprağa geçmeye çalışır akım. Ne uyanık demi :) Topraktan nereye gider akım derseniz söyleyim şebeke trafosunun yıldız noktasına gider.
evet katılıyorum..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
mantık olarak nötün bir ucu toprağa bağlıysa bizim temas ettiğimiz gövdede toprağa bağlı olacak, ayaklarımızda toprakta olduğuna göre iki uç arasında bir potansiyel fark oluşmayacağı için yada oluşan gerilim çok küçük bir değerde olacağı için sağlıklı bir hatta zarar vermez.
 