Tek faz motorlar

0.75 kw gucundeki motor 3.41 amper cekerse:
C=I/(w.u)
c-kapasite
i-akim
w=314 rad/sn
u=gerilim

c=3.41/(314x220)=49,6 mikroFarad buldum.(akimi 3.41 Amper aldim)...yorumlarinizi bekliyorum
 
arkadaşlar elimde tek fazlı kıyma mak. var pako şalterle sağ sol çalışıyor,motorun 2 yardımcı 2 de ana sargı ucu var birde platin ve start kondansatörü var bana bunun pako şaltere bağlantı şeması gerekiyor bana acil yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler
 
Ekteki resim isini gorur sanirim...Ic baglantilari elde edilecek sekilde pako saltere baglayabilirsin...Saygilar

Şekil deki devrede üç fazlı motorlarda olduğu gibi bir fazlı motorların da enversör
(Monofaze) paket şalter ile devir yönünü değiştirebiliriz. Şekil 23’te görüldüğü gibi paket
şalteri 1 konumuna aldığımızda 1-2, 7-8, 9-10, 11-12 kontakları kapanarak motor ileri yönde hareket etmeye başlar. ( Bu devrede yardımcı sargısı devreden çıkmayan 1 fazlı motor kullanılmıştır ) İleri yönde hareketi durdurmak için paket şalter 0 konumuna alınır ve motor durur. Geri yönde çalıştırmak için şalter 2 konumuna alınır. Bu durumda 3-4, 5-6, 9-10, 11- 12 kontakları kapanarak motor geri yönde çalışmasına başlar. Geri yönde hareketi durdurma için paket şalter 0 konumuna alınır.

• Kumanda ve Güç Devresinin Kuruluşu

Asagidaki cizimde devrede fazdan şalterin 11 numaralı kontağına giriş yaparız. 12
numaralı çıkış ucundan ana sargı giriş ucuna, ana sargı çıkış ucundan 10 numaralı kontak girişine bağlarız. 9 numaralı giriş ucuda nötre bağlanır. 1 numaralı çıkış ucundan yardımcı sargı giriş ucuna, yardımcı sargı çıkış ucundan kondansatöre, kondansatör çıkış ucu 5 numaralı kontağa bağlayarak gerekli bağlantıyı yapmış oluruz. 2 6,10 numaralı kontak, 1-3 , 5-7 numaralı kontak arasındaki köprüleme işlemi ile 4- 8 -12 numaralı kontaklar arasındaki köprüleme işlemi üretici firma tarafından yapıldığı için biz bu kontaklarda herhangi bir bağlantı yapmayız.
Enversör paket şalter ile yardımcı sargısı devreden çıkan bir fazlı asenkron motorun
devir yönü değiştirmek için Şekil 2.24’te çalışma diyagramı görülen enversör paket şalter
kullanılır.

Alintidir...

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Roboelektronik ' Alıntı:
Tek faz için elinizde seçim cetveli varsa paylaşırmısınız

Tek_Faz_Kondansator_Secim_Tablosu.jpg
 
0,75 kw gücünde 3.5 amper çeken 220 ACV ile çalışan bir motor'da 2,5-4 A ayar aralığına sahip bir termik röle kullanmak uygunmudur?
 
az önce bu siteden indirdiğim cetvele baktım ve seçim birebir doğru (2,5 4 A)

@fethiyeelektrik; fazı termiğin her üç bacağını köprü yaparak geçirdim yine çıkışta üç bacağını da köprü yaparak motora tek fazı bağladım.(bu siteden gördüğüm gibi)
 
3 bacagi koprulemeni kesinlikle tavsiye etmiyorum...Bunun yerine fazi,termigin her uc ayagindan seri sekilde dolandirirsan daha guvenli bir koruma saglamis olursun...
Yine bu forumda bir arkadasimiz hem yanlis baglantiyi hem duzgun baglantiyi cok guzel izah etmisti...Emege saygi acisindan o resmi buraya tekrar koymaktansa arastirip bulmani tavsiye ederim...saygilar
 
3bacağı köprülersen paralel bağlantı yapmış olursun misal 6 amper geçiyorsa termiğin faz başına 2 amper yük geçeceğinden işinini görmez seri bağlantı yaparsan her bacağından eşit miktarta yük geçirmiş olursun
 
merhaba elimde tek faz 2.2 kw lık dalgıç motor var. katalogunda 108 uf veriyo. termiği kaça ayarlamam lazım ve sizce kondansatör değeri doğru mu ? teşekkürler...
 

Forum istatistikleri

Konular
130,074
Mesajlar
932,821
Kullanıcılar
453,074
Son üye
accbeatz

Yeni konular

Geri
Üst