Iki secenek var bu durumda.
1- Motorlarımız hepsi birebir aynı ise: Motor guclerinin toplamı kadar (ornegin 5adet 11.5kw motor yani 75kw sürücü olabilir) sürücü kullanman gerekecek. Sürücünün çımışına bir adet motor çıkış şok bobini kullanmanı öneririm. Kontaktör kesinlikle kullanma. MŞB den sonra motor akımları kadar termik kullanman gerkiyor mutlaka. ABB kullanmadıgım icin bilmiyorum ama Siemens sinamicslerde motor sayısını girebildiğin parametre var. Eğer parametre yoksa motor plakasına akım için ve güç için toplamlarını yazman yeterli. 36 Adet 2.2 kw motoru sürmüştüm 2 sürücüyle MAster-Slave şeklinde bir projede.. Yüzlercesini yaptık bu şekilde. Vinç uygulamalarında sıkça kullanılır.
2- Eğer motor tipleri farklıysa : Sürücü çıkışına kontaktörler kullanmalısınç Tabii termikte gerekli. Hangi motor çalışacaksa o kontaktçr kapanır diğerleri açar.
1- Motorlarımız hepsi birebir aynı ise: Motor guclerinin toplamı kadar (ornegin 5adet 11.5kw motor yani 75kw sürücü olabilir) sürücü kullanman gerekecek. Sürücünün çımışına bir adet motor çıkış şok bobini kullanmanı öneririm. Kontaktör kesinlikle kullanma. MŞB den sonra motor akımları kadar termik kullanman gerkiyor mutlaka. ABB kullanmadıgım icin bilmiyorum ama Siemens sinamicslerde motor sayısını girebildiğin parametre var. Eğer parametre yoksa motor plakasına akım için ve güç için toplamlarını yazman yeterli. 36 Adet 2.2 kw motoru sürmüştüm 2 sürücüyle MAster-Slave şeklinde bir projede.. Yüzlercesini yaptık bu şekilde. Vinç uygulamalarında sıkça kullanılır.
2- Eğer motor tipleri farklıysa : Sürücü çıkışına kontaktörler kullanmalısınç Tabii termikte gerekli. Hangi motor çalışacaksa o kontaktçr kapanır diğerleri açar.