TIA Portal WINCC Sıcaklık Okuma Yardım

makbiyik

Üye
Katılım
14 Ağu 2013
Mesajlar
13
Puanları
1
Arkadaşlar PT100 den bilgi alıyorum almam gereken sıcaklığın 10 katı gelıyo yanı SCADA Ekranında I/O Faıld kutucugu içinde bu değeri nasıl 10 a bölerim
 
scaling.jpg Benim için en uygunu scadada bölmek ve aldığım değeri 10 a bölmem lazım resimdeki hangi kısma ne yazcam bilen biri anlatırsa sevinirim
 
linear scaling tikle.

plc tarafında 0 start value, 27648 end value
hmi tarafı 0 start value , 100 end value girebilirsin. (0-100 arası görmek istiyorsan).

ayrıca sendeki analog malzeme min max (0-27648) aralığında hangi sıcaklık değerlerine tekabül ediyor. bilinmesi gerekli.
 
merhaba.bence plc programında normx ve scale komutu ile yapsan.bir uygulamada böyle yapmıştım.yalnız samstron arkadaşın dediği gibi senin sıcaklık ölçer cihazının çalışma değerlerini bilip buna göre basit bir denklemn kurman gerekir.
 