Merhaba

Tesiste bulunan 2 adet yıldız ücgen şu motoru bulunmakta 2 adet kontrol panosu 1 adette içinde tms olan besleme panosu bulunmakta motorlar kapalıyken tms tribe düşüyo sebebi nedir ustalar.
 
Merhaba

Tesiste bulunan 2 adet yıldız ücgen şu motoru bulunmakta 2 adet kontrol panosu 1 adette içinde tms olan besleme panosu bulunmakta motorlar kapalıyken tms tribe düşüyo sebebi nedir ustalar.
Devrede bir şey yokken tribe giriyorsa muhtemelen toprak kaçağındandır.
 
Açtırma bobinide yok genede olabilir mi
 
devrenizde herhangi bi sebeble faz-faz, faz-notr veya faz-toprak kısa devresi meydana gelmişse TMŞ'nin açma yapması gerekir.
 
Şalter ile motor beslemeler arasındaki kablolarda bir kısa devre meydana geliyordur. Trip olma zamanı önemli sıcaklıktan yoğuşmadan titreşimden vb. harici etmenlerden etkilenerek zayıf izolasyonlu bir noktada kısa devre meydana gelebilir.
 