3 faz da sürekli 40 amper mi çekiyor fazlardan biri bile 160 amperi aşarsa tmş trip konumuna gelir.Faz dengesizliğini kontrol edin eğer tmş nizde açtırma bobini varsa kaçak akımdan açma yapmış olabilir.
TMŞ de düşük gerilim bobini varsa enerji kesintisi durumlarında da trip varmış gibi açma yapacaktır . Bunu TMŞ ön kapağını açarak tespit edebilirsiniz . Zaten düşük gerilim bobini varsa kesiciyi enerjisiz durumda kuramazsınız bu da mevzunun başka bir boyutu.