Tms şalter atıyor

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Merhaba 600 amper lik TMS ana şalter trip dediğimiz duruma düşüyor. Atma aralığı 3 yada 4 saat arasında kuruyorum sıkıntı yok.cekilen amper 35 40 30 amp.neden yapabilir sizce.Siemens marka şalter.bu şaltere kompanzasyon bağlı ama bı sıkıntı göremedim.akim trafoları yapabilir mi sizce.tsk ederim
 
Kompanzasyon dahilmi 30-40 amper içerisine.Karakalem tekhat çizsenizde olur.
 
Son düzenleme:
Sami usta kompanzasyon dahil.neden atabilir acaba
Screenshot_2018-12-16-19-01-56.jpg
 
Henüz yapamadım yarın detaylı bakacağım.akim ölçümü anlık mı olacak yoksa uzun süreli mi

Kaçak akım koruması sanırım yok.ama amper ayarlama olması gerekiyor
 
600 amperlik şalter 30-40 amperde atmaz.3-4 saatte atıyor olması için ,şalterin termik ayarının 1xIn olduğunu düşünsek,şalterden 700-750 amp . civarında akım geçiyor olması gerekir.RMS ! pensampermetrei le böyle bir akımı görebiliyorsanız,şalteriniz küçük geliyor demektir.Şalter akımını büyütmeyi düşünmek içinse,şaltere gelen kablo kesitinin biliniyor olması gerek.Kablo kesiti uygun ise şalteri bir üst değerle
değiştirebilirsiniz.Kompanzasyonun çalışmıyor olmasıda,şalterdeki akımın yükselmesine sebep olur.Onuda iyi incelemenizde yarar var.
 
Son düzenleme:
600 amperlik şalter 30-40 amperde atmaz.
3-4 saatte atıyor olması için ,şalterin ter-
mik ayarının 1xIn olduğunu düşünsek,şal-
terden 675-700 amp . civarında akım geçi-
yor olması gerekir.RMS ! pensampermetre
ile böyle bir akımı görebiliyorsanız,şalteri-
niz küçük geliyor demektir.Şalter akımını
büyütmeyi düşünmek içinse,şaltere gelen
kablo kesitinin biliniyor olması gerek.Kab-
lo kesiti uygun ise şalteri bir üst değerle
değiştirebilirsiniz.Kompanzasyonun çalış-
mıyor olmasıda,şalterdeki akımın yüksel-
mesine sebep olur.Onuda iyi incelemeniz-
de yarar var.
Bir sorum daha olacak, Usta bu diğer tms Ler 175 amper o hatlarda kısa devre yada ek yapılan yerin su alma durumu olabilir mi.bu yüzden de artırıyor olabilir mi.175 olan şalter neden atmıyor onu anlamadım
 
Her imkan dahili,mnde, en yakın kullanıcı ve gözlemyeci olarak çözüm sizden gelir. Kompanzasyonda, yapışık kondansatör kontaktörü veya veyaröle ayarsız olmasın.
 
Kablo bu halde buldum aşağıda besleyen kademe binasının.kazan dairesi , nöbet kulübesi bir kaç depo var. Buna sebep ne olabilir ki.onu bulmam lazım.kablo yaklaşık 1 MT toprak altında
IMG_20181217_140453.jpg
IMG_20181217_140633.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst