Topraklama ölçümleri üzerine toplu bir çalışma ve tecrübelerin aktarımı için hazırlanan bu yazı Meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
Toprak özdirencinin ölçülmesi:
Bu ölçme dört sonda yöntemi ile yapılmalıdır. Wenner Medotu
Y.G. TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA DİRENÇLERİ
Y.Gerilim tesislerinde çeşitli topraklama dirençleri için tavsiye edilen değerler:
İşletme topraklaması RB < 2 ohm
Koruma topraklaması RA Koruma düzeneğine bağlı olarak
Dengelenmiş şebekelerde RA < 2 ohm
Trafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm
A.G. Ve Y.G. Bağlama tesisleri
birleştirildiğinde RA < 1 ohm
Parafudr topraklama direnci RA < 5 ohm
TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ
Topraklama sistemlerinde kontrol periyotları
Yönetmelik Ek-P’ye göre aşağıda verilmiştir.
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1yıl
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontrollar 2 yıl
Sabit işletme elemanları 1 yıl
Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.
ÖNEMLİ NOTLAR:
-Topraklama direnci ölçümlerinde kullanılan cihazların kalibre edilmiş olması gerekir.
-Kullanılan cihazlar iyi tanınmalı pil şarjı -kablo kopuğu gibi durumlar mutlaka kontrol edilmelidir.
-Bazı cihazlarda kablolar üst üste geldiğinde oldukça farklı değerler ortaya çıkabilmektedir.Bu nedenle kablolar birbirine sarılmadan birbirini kesmeden elektrotlara ulaştırılmalıdır.
-Ölçüm anında toprağın özellikleri dikkate alınmalıdır.(yağmurlu havalarda ölçüm yapılmamalıdır)
-Ölçüm anında çıplak elle elektrotlara dokunmak tehlikelidir.
-Paratoner topraklama ölçümlerinde paratoner irtibatı kesilerek kontrol klemensinden ölçüm yapılmalıldır.Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda ölçüm yapmak tehlikeli olabilir.
-Ölçüm yapılan yer eğer fabrika ise topraklama sistemi mutlaka araştırılacaktır.Eğer TN sistemi uygulanıyorsa çevrim empedansı – koruma iletken kesitleri projesinden kontrol edilecektir.
-Cihazların gövdelerine bağlanan koruma iletkenlerinin panolara bağlantısı 5 uçlu priz ve fiş düzeni ile yapılması sağlanmalıdır.
-Koruma iletkenlerinin (TN sistemde )mutlaka Ana panodaki (trafo çıkışı) nötr barasına bağlı olduğu kontrol edilmelidir.
-Hangi tip topraklama sistemi tasarlanırsa tasarlansın hayat akımlı (30 mA) kaçak akım koruma şalteri kullanılmalıdır.
-Ölçüm yapılırken mümkün olduğu kadar elektrikler kesilmeli ve bu şekilde ölçüm yapılmalıdır.
-Aynı binada tüm topraklamalar aynı topraklama barasına irtibatlandırılmalıdır.Aksi takdirde münferit ( her cihazı veya bilgisayarları)yapılan topraklamalarda cihaz gövdelerinde tehlikeli gerilimler oluşabilir.
-Topraklama ölçümü yapılırken uygun toprak bulunamazsa , su boruları bu amaçla kullanılabilir.(Cihaz kataloglarında bu bağlantılar mevcuttur)
-Direklerin topraklama ölçümlerinde direk ile olan irtibat sökülmemelidir.Çünki direkte bir topraklama elemanı olarak görev yapmaktadır.
alıntıdır
Toprak özdirencinin ölçülmesi:
Bu ölçme dört sonda yöntemi ile yapılmalıdır. Wenner Medotu
Y.G. TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA DİRENÇLERİ
Y.Gerilim tesislerinde çeşitli topraklama dirençleri için tavsiye edilen değerler:
İşletme topraklaması RB < 2 ohm
Koruma topraklaması RA Koruma düzeneğine bağlı olarak
Dengelenmiş şebekelerde RA < 2 ohm
Trafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm
A.G. Ve Y.G. Bağlama tesisleri
birleştirildiğinde RA < 1 ohm
Parafudr topraklama direnci RA < 5 ohm
TOPRAKLAMA DİRENCİ ÖLÇÜMÜ
Topraklama sistemlerinde kontrol periyotları
Yönetmelik Ek-P’ye göre aşağıda verilmiştir.
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1yıl
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontrollar 2 yıl
Sabit işletme elemanları 1 yıl
Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.
ÖNEMLİ NOTLAR:
-Topraklama direnci ölçümlerinde kullanılan cihazların kalibre edilmiş olması gerekir.
-Kullanılan cihazlar iyi tanınmalı pil şarjı -kablo kopuğu gibi durumlar mutlaka kontrol edilmelidir.
-Bazı cihazlarda kablolar üst üste geldiğinde oldukça farklı değerler ortaya çıkabilmektedir.Bu nedenle kablolar birbirine sarılmadan birbirini kesmeden elektrotlara ulaştırılmalıdır.
-Ölçüm anında toprağın özellikleri dikkate alınmalıdır.(yağmurlu havalarda ölçüm yapılmamalıdır)
-Ölçüm anında çıplak elle elektrotlara dokunmak tehlikelidir.
-Paratoner topraklama ölçümlerinde paratoner irtibatı kesilerek kontrol klemensinden ölçüm yapılmalıldır.Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda ölçüm yapmak tehlikeli olabilir.
-Ölçüm yapılan yer eğer fabrika ise topraklama sistemi mutlaka araştırılacaktır.Eğer TN sistemi uygulanıyorsa çevrim empedansı – koruma iletken kesitleri projesinden kontrol edilecektir.
-Cihazların gövdelerine bağlanan koruma iletkenlerinin panolara bağlantısı 5 uçlu priz ve fiş düzeni ile yapılması sağlanmalıdır.
-Koruma iletkenlerinin (TN sistemde )mutlaka Ana panodaki (trafo çıkışı) nötr barasına bağlı olduğu kontrol edilmelidir.
-Hangi tip topraklama sistemi tasarlanırsa tasarlansın hayat akımlı (30 mA) kaçak akım koruma şalteri kullanılmalıdır.
-Ölçüm yapılırken mümkün olduğu kadar elektrikler kesilmeli ve bu şekilde ölçüm yapılmalıdır.
-Aynı binada tüm topraklamalar aynı topraklama barasına irtibatlandırılmalıdır.Aksi takdirde münferit ( her cihazı veya bilgisayarları)yapılan topraklamalarda cihaz gövdelerinde tehlikeli gerilimler oluşabilir.
-Topraklama ölçümü yapılırken uygun toprak bulunamazsa , su boruları bu amaçla kullanılabilir.(Cihaz kataloglarında bu bağlantılar mevcuttur)
-Direklerin topraklama ölçümlerinde direk ile olan irtibat sökülmemelidir.Çünki direkte bir topraklama elemanı olarak görev yapmaktadır.
alıntıdır