- Katılım
- 5 Tem 2007
- Mesajlar
- 5,980
- Puanları
- 856
Topraklama direnciniz ve sigorta amperajınız yüksekse,sigorta atmaz.
Son düzenleme:
notr toprak arasındaki gerilim farkının topraklamayla alaksı yoktur. Nötr noktanızın ne kadar nötr olduguyla alaklıdır değil mi? yani fazlardan ne kadar dengeli akım cektiğinizle alakalıdır?Sanırım bilgi almak istediğin adım gerilimi; kısaca ayaklarının açıklığı kadar gerilim farkı olur dolayısıyla topraktan bir ayağının üzerinden gecer bacaklardan devam eder diğer ayaktan tekrar toprağa akım geçişi olur.
Sonuç olarak internette konu ile ilgili bilgi kirliliği mevcut, ben sana işin teknik kısmını açıklaya çalışayım. Gerilim altındaki bir yüzeye temas ettiğimizde vucudumuzun başka bir kısmı daha düşük veya yüksek gerilim altındaki bir yüzeye temas ederse aradaki gerlim farkı kadar potansiyel fark oluşur, bu iki temas yüzeyinin direnci + vucudumuzun akım gecen kısmının direncine ters orantılı akım geçişi olur(V1-V2)/(Ry+Rv)= Amper akım gecer.
Gelelim diğer soruya; Yüksek gerilim veya orta gerilim hatlarını neden üçgen gelir, Alçak gerilimi neden yıldız dağıtırız, AG trafosunun yıldız kısmını neden topraklarız, topraklama direnç değeri istenilen değer olmazsa neler olur, yapılan topraklamanın iyi olmasının neden nötr toprak arasındaki gerilimle (0-1v) alakası yoktur..... İşin teknik kısmını mantığını öğrenirsen bilgileri harmanlayıp öğrenmen daha kolay olacaktır. İlgi duyuyorsan soruları yanıtlarım.
İyi Çalışmalar...
tamamen kendi düşüncemdir. bu konuda tecrübem yoktur. sadece fikrimi belirtmek yanlış düşünüyorsamda işin doğrusunu öğrenmek adına yazıyorum.herkese iyi günler, acil bilgi yardımına ihtiyacım var.
yeni tesis ettirdiğimiz VRF klima sisteminde 8 katlı binada toplam 100 civarında iç ünite var. bunların tamamının beslemesi bodrum kata konulan bir ana dağıtım panosundan geliyor. her kata konulan dağıtım panolarına ana panodan 4x6 mm kablo geliyor. projesinde bu 4x6 kablonun yanında her dağıtım panosuna yine ana panodan 1x6 mm topraklama kablosu çekilmesi gerekiyor.
ancak bizim müteahhit her kat panosuna ana pano toprak barasından ayrı ayrı 1x6 çekmek yerine ana panodan tek bir 1x25 mm kablo çekmiş(8. kata kadar) ve her katta u klemensle branşman almış. şimdi ben değiştirmesini ve projedeki gibi yapmasını söyledim. ancak kuruma yazı göndermiş (kendi yaptığının doğru olduğu ve projede görünenin topraklama yönetmeliğine uygun olmadığını yazmış.) ben araştırdım ve projede görünen topraklama şeklinin yönetmeliğe uygun olmadığına dair bir bilgiye ulaşamadım. yani bence ben yaptım sen kabul edeceksin gibi bir baskı yapmaya çalışıyor bu yazıyla.
sizce gerçekten böyle bir durum söz konusu olabilirmi?
ana panodan her kat panosuna çekilen topraklama hatlarının ayrı ayrı gelmesi bana daha mantıklı ve sağlıklı geliyor ama yinede sizlerin görüşlerinize ihtiyacım var.
tamamen kendi düşüncemdir. bu konuda tecrübem yoktur. sadece fikrimi belirtmek yanlış düşünüyorsamda işin doğrusunu öğrenmek adına yazıyorum.
her dagıtım panosundan cekilen topraklamalar sonucta tek bir noktaya toplanıp topraga cakılmıyor mu(aşağıda panoların yanında yani)? eğer öyleyse mütaaitin yaptıgı cokda mantıksız değil.
1x6mm x8 kat yuksekliğindeki direnc sanırım 1x25mmx8 kat yuksekliğindeki direncten daha fazla. dolayısıyla yine sanki müteaitin yaptıgı daha mantıklı geliyor.
diğer bir nokta ise herhangi bir katta kaçak olması durumunda tek hat yapılırsa bu kaçak butun hatlari etkiler. ama topraklama bu zaten kaçakları elimine etmek amacı bununda zararı olmaz sanırım. yada olur mu?