Topraklama Hattını Yapana Kadar Sıfırlama Yapmak Mantıklı Mı?

Nikolai II

Üye
Katılım
29 Ağu 2022
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
23
Alt dairemin topraklaması yok. Topraklama hattı çekilene kadar sıfırlama yapmam iyi olur mu? Nötr hattının kopmasından endişe ediyorum. Sıfırlama bu durumda çok tehlikeli. Ancak kaçak akım riski, nötrün kopmasından daha olası olduğu için sıfırlama yapayım diyorum. Ne tavsiye edersiniz?
 
Alt dairemin topraklaması yok. Topraklama hattı çekilene kadar sıfırlama yapmam iyi olur mu? Nötr hattının kopmasından endişe ediyorum. Sıfırlama bu durumda çok tehlikeli. Ancak kaçak akım riski, nötrün kopmasından daha olası olduğu için sıfırlama yapayım diyorum. Ne tavsiye edersiniz?
Sıfırlamanın elektrikte değil saçta yeri var. :)
İşin şakası bir yana yanlış/olumsuz bir durumda tüm cihazların gövdesinde artık ceyran mevcut olacaktır. (Hoşgeldin Ebubekir Sıddık)
 
Sıfırlamanın elektrikte değil saçta yeri var. :)
İşin şakası bir yana yanlış/olumsuz bir durumda tüm cihazların gövdesinde artık ceyran mevcut olacaktır. (Hoşgeldin Ebubekir Sıddık)
Tamam işte sıfırlamayla bunun önüne geçilemez mi?
 
Topraklama herhangi bir elektrik kaçağına karşı gövdedeki elektriği toprağa boşaltmak için yapılıyor.
Sıfırlamak ise hiçbir işe yaramayacağı gibi daha da tehlikeli hale getirir durumu. Her zaman tek yöntem topraklama çekmektir. Masrafı ve işçiliği sanıldığı kadar değil aslında ama işin sonunda KAKR de takılacağı için hepsine değer.

Bunlar keyfi şeyler değil, olmazsa olmazdır.
 