Topraklama ile Nötr Arasındaki Voltaj?

peki bu gerilimi nasıl düşürebiliriz pratikte uyguladığınız yöntemler nedir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kritik ve küçük güçlü alıcılar için,izolasyon trafosu kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Bu problemin dengesiz yüklenme görülen tüm işletmelerde görülmesi normal. Nötr kesit tayini için oluşturmuş olduğum bir tabloyu sizlede paylaşayım. 3x120+70 mm2 kesitli bir kabloda nötrden akacak akıma göre toprak nötr arasındaki gerilimi gösterir tabloyu sizinle paylaşayım.

Kablo Kesiti- 70 mm2








Akım/Metre1002003004005006007008009001000
100,30,60,81,11,41,71,92,22,52,8
200,61,11,72,22,83,33,94,45,05,5
300,81,72,53,34,25,05,86,67,58,3
401,12,23,34,45,56,67,88,910,011,1
501,42,84,25,56,98,39,711,112,513,9
601,73,35,06,68,310,011,613,315,016,6
701,93,95,87,89,711,613,615,517,519,4
802,24,46,68,911,113,315,517,719,922,2
902,55,07,510,012,515,017,519,922,424,9
1002,85,58,311,113,916,619,422,224,927,7
1103,06,19,112,215,218,321,324,427,430,5
1203,36,610,013,316,619,923,326,629,933,2
1303,67,210,814,418,021,625,228,832,436,0
1403,97,811,615,519,423,327,131,034,938,8
1504,28,312,516,620,824,929,133,237,441,6
1604,48,913,317,722,226,631,035,539,944,3
1704,79,414,118,823,528,333,037,742,447,1
1805,010,015,019,924,929,934,939,944,949,9
1905,310,515,821,126,331,636,842,147,452,6
2005,511,116,622,227,733,238,844,349,955,4
 