Topraklama ile Nötr Arasındaki Voltaj?

peki bu gerilimi nasıl düşürebiliriz pratikte uyguladığınız yöntemler nedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kritik ve küçük güçlü alıcılar için,izolasyon trafosu kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
toprağı nötüre bağlarsan ne olur peki
 
Bu problemin dengesiz yüklenme görülen tüm işletmelerde görülmesi normal. Nötr kesit tayini için oluşturmuş olduğum bir tabloyu sizlede paylaşayım. 3x120+70 mm2 kesitli bir kabloda nötrden akacak akıma göre toprak nötr arasındaki gerilimi gösterir tabloyu sizinle paylaşayım.

Kablo Kesiti- 70 mm2








Akım/Metre1002003004005006007008009001000
100,30,60,81,11,41,71,92,22,52,8
200,61,11,72,22,83,33,94,45,05,5
300,81,72,53,34,25,05,86,67,58,3
401,12,23,34,45,56,67,88,910,011,1
501,42,84,25,56,98,39,711,112,513,9
601,73,35,06,68,310,011,613,315,016,6
701,93,95,87,89,711,613,615,517,519,4
802,24,46,68,911,113,315,517,719,922,2
902,55,07,510,012,515,017,519,922,424,9
1002,85,58,311,113,916,619,422,224,927,7
1103,06,19,112,215,218,321,324,427,430,5
1203,36,610,013,316,619,923,326,629,933,2
1303,67,210,814,418,021,625,228,832,436,0
1403,97,811,615,519,423,327,131,034,938,8
1504,28,312,516,620,824,929,133,237,441,6
1604,48,913,317,722,226,631,035,539,944,3
1704,79,414,118,823,528,333,037,742,447,1
1805,010,015,019,924,929,934,939,944,949,9
1905,310,515,821,126,331,636,842,147,452,6
2005,511,116,622,227,733,238,844,349,955,4
 