Topraklama Yardım

bir sorum daha olucak bina girişindeki ana panoya koyduğumuz kourma topraklaması barasından her bir daireye ayrı ayrı topraklama hattı çekicez bu doğru mu ?
her bağımsız bölümlerin koruma iletkenleri birbirinden bağımsız olmalıdır.

bir de her daireye çekmiş olduğumuz bu topraklama hattını tali tablolardan sadece prizlere mi götürecez yoksa başka birşey var mı ?
priz sortilerinde topraklama olması yönetmelik gereğidir. ancak aslolan gerilim altında olmasa bile doğrudan yada dolaylı yönden temas edilebilecek tüm metal yüzeylerin topraklanması yapılmalıdır. ülkemizde bu konuda yeterli çalışma yapılmamakta. sadece prizler ve metal gözdeli aydınlatma armatürleri için koruma hatları çekiliyor.
Kolay Gelsin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Her daireye faz kesitinde çekersen olur.
Sadece prizlere diil.
Topraklama ihtiyacı olan heryere çekilir.
Motor,makina,tali pano, hatta demir aksamı olan lambalara bile topraklama çekilir.
 
bir sorum daha olucak bina girişindeki ana panoya koyduğumuz kourma topraklaması barasından her bir daireye ayrı ayrı topraklama hattı çekicez bu doğru mu ?

Evet doğru.

bir de her daireye çekmiş olduğumuz bu topraklama hattını tali tablolardan sadece prizlere mi götürecez yoksa başka birşey var mı ?

Evlerde topraklama bağlanabilecek başka unsur yok ise sadece prizlere çekilecek topraklama hattı...
 
mrb hatice hanım, arkadaşlar trafo binasından bahsediyorsun sanmışlar. AG den beslenen binalarda sadece koruma topraklaması yapılır. Nötüre yapılan işletme topraklamasıda sadece trafolarda yapılır. Binanızda temel topraklaması var ise zayıf akımlar için, Kuvvetli akımlar için, Asansörler için ayrı ayrı toraklama yapılmaz. Temel topraklamadan çıkartılan bağlantı filizi üzerine bir bara koyulur(potansiyel dengeleme barası) Bu baraya tüm sistemlerden(asansör, telefon, Kalorifer boruları, binanın elektrik sistemleri, vs)Topraklama kabloları getirilip bağlanır.
 
Her bir daireye PDB(potansiyel dengeleme Bareli)den ayrı ayrı hat çekilirse
daha güvenli ve sağlıklı olur.
Tüm dairelere bir hatan da besleyebilirsiniz.Ama Herhangi bir hata akımı karşısında
Tüm daireler etkilenir.
 
Arkadaşalar sizden bir ricam olucak
topraklama konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim.

şimdi 34,5/0,4 kv bir trafomuz var bu trafomuzda işletme topraklaması ( nötrünü ) ve koruma topraklaması yapıyoruz.

Rst fazlarını ve nötrünü alıp 500 metre uzaktaki bir binayı besliyoruz.

şimdi bu binada yapmamız gereken topraklama
2 ayrı topraklamamı yapmamız gerekecek işletme ve koruma diye
biri nötr noktası olacak diğeri koruma olup tüm dairelere ayrı ayrı gidecek bu doğrumudur.
Bu şekilde olunca tt sistem mi olmuş olucak

Cevap 1. İşletme Topraklaması minumum 20 metre mesafeye yapılır.
Cevap 2. İşletme topraklaması aynı zamnda nötr yani trafonun yıldız noktasıdır.
Cevap 3. işletme topraklamasının ve koruma topraklamasını ayrı yapman gerekir. Eğer Bu koşulları sağlayacak yeterli mesafen yoksa topraklamalar yönetmeliğindeki (indir) koşulları sağlarsan birleştirebilirsin.
Cevap 4. Ana panodaki topraklamalar ayrı yapılabilir ama topraklamaların topraklama barası üzerinde birleştirlmeleri önerilir.
 