oturdugumuz binanın topraklaması yok cihazların metal aksamında elektrık kacagı oldugundan bende sıfırlama yaptım dogru davranısmı acıklarmısınız arkadaslar ne yapmalıyım
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bence sıfırlama doğru değildir ama mecbur kaldığınızda olabilir ancak...

faz ve nört yeri değiştiğinde gövdeye elektrik gelicek bunu göz önünde bulundur
 
yaptığınız uygulama kısmen doğru ama ilerde doğabilecek tehlikeleri giderebilmek içni genel bi topraklama yaptırılması daha doğru olur
 
Sıfırlama yapılan cihazlarda ileride aynı şebekeye bağlı başka bir tüketicede oluşacak hatadan dolayı potansiyel sürüklenmesi nedeni ile sizin cihazlarınızın gövdesi ile toprak arasında potansiyel farklar oluşması ve bu nedenle elektrik çarğılmasına mağruz kalmanız muhtemeldir. Yapılması gereken en doğru şey binanıza uygun topraklama yapılaması ve evlerinizde Artık Akım Anahtarı (Kaaçak akım koruma rolesi) taktırmanızdır.
 
Topraklama yoksa eğer, eski bir binadır bu. Ana kolon kabloları da ince gelebilir. Evlerdeki linye sayısı da az olabilir.
En müsait bir zamanda binanın tesisatını gözden geçirtin yetkili bir elektrikçiye. O sizi yönlendirir.
 
her zaman söylerim.Ülkemizde olduktan sonra binanız çok yeni bile olsa sıfırlama yapmak çok tehlikelidir.Topraklama yok ise sıfırlama yapmayın daha hayırlıdır.Çünkü böyle yaparak nötr hattını gövdeye bağlamış oluyorsunuz.Şu an nötr hattında gerilim olmayabilir.Yaptığınız iş işede yarayabilir.Ama bu nötr heran faz gerilimine yükselebilir.Nasılmı dengesiz devrelerde yıldız noktası nötr kalmaz.Ayrıca kendi tesisatınızdan başlamak üzere sayaç bağlantınızda nötr klemensi gevşek bağlama sonucu yanabiliyor.Beslendiğiniz trafodan size ulaşana kadar nötr hattı bir çok ek ve irtibat noktasında kötü malzeme veya kötü işçilik nedeniyle kesintiye uğrayabiliyor.İşte nötr hattının kesintiye uğradığı yere göre sıfırlama yaptığınız noktada faz gerilimine kadar çıkabilen gerilimler meydana geliyor.Dün faydalı sandığınız sıfırlama bugün can yakabiliyor.
 
okulllarımızda bizlere sıfırlamayı neden öğretirlerdiki hiç anlam veremiyorum şimdi.çünkü sıfırlamanın hayati tehlikesi vardır.ilerki zamanlarda ne tesisatçılar ne elektrikçiler var ki bu piyasada düşünsenize Allah muhafaza etsin yerleri bi değişirse al sana gövdede 220. Elektrik sadece faz nötr al götürden ibaret değildir bence. topraklaman yoksa ve ihtiyacın varsa al bi topraklama kazığı bitir işi.
 
Topraklama dediğiniz nedir ki bir adet kazık bide kablo, yan yollara sapmaya gerek yok bukadar basit.
 
okulllarımızda bizlere sıfırlamayı neden öğretirlerdiki hiç anlam veremiyorum şimdi.çünkü sıfırlamanın hayati tehlikesi vardır.ilerki zamanlarda ne tesisatçılar ne elektrikçiler var ki bu piyasada düşünsenize Allah muhafaza etsin yerleri bi değişirse al sana gövdede 220. Elektrik sadece faz nötr al götürden ibaret değildir bence. topraklaman yoksa ve ihtiyacın varsa al bi topraklama kazığı bitir işi.

Bu işi okulda öğrenmeyecezde nerede olacak.Okulda sıfırlamanın tehlikeli olduğu bize öğretilde,bizde yapanlara neden yapmayacağını nasıl anlatacaz
 