toroid kaçak akım sorunu

Yüklerinizin ne olduğunuda söylerseniz faydalı olur.

Saygılar....
 
Aynı şeylerden bahsediyoruz ustadim..yani adp panosunda 300 ma yangın koruma istenir..eşik değer 300 ma ise üretici neden bunu 40 a seviyesine kadar ayarlanabilir şekilde uretiyor.burasida başka bir soru işareti..ben modülü 6 a. Limitine ayarladim ve bıraktım..surekli bu değerler değişiyor.bazen günlerce 1-2 amperlerde gezerken bir bakmışsın 8 ampere çıkmış jeneratör devrede.. yani evet birşeyler yanlış olabilir fakat soyledigniz gibi her alıcının her linyenin 3-5 ma kacak akim durumu var..e yüzlerce cihaz makina var tesiste..bunları toplasan zaten dediğinz gibi 30O ma çerez kalıyor.cozum ne peki? Biz burda neyi yanlış yapıyoruz da bu roleyi tutturamiyoruz.?.@ yağlı trafo bey siz hic bu uygulamayı yaptınız mı tutturabildniz mi??

Sent from my Discovery using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Bence bir firma 300 ma sınırlı tutsa, pazarda payını kaybeder.
Bu aslına bakılırsa ciddi ve gerçekten zor bir iş.
Tüm hattın izalasyon kontrolü yapılmalı ve adp ye gelen hatların izlenebilir kaçak akımı bulunmalı ki sorun lokalize edilebilsin.
Bu da ciddi bir ekip gerektirir ki bunu tesis edecek personel ı kaç firma sağlar bilemiyorum.
Ancak epeydir uğraşıyorum kendimce bir metod geliştirdim.
Firmasının hattını bir kağıda basitçe buradan bir arkadaş paylaşırsa ona hem ürün hem de metod tavsiye edebilirim.
Ancak tekrar edeyim masraflı ve ugrastiricılı bir iş.
 