Aynı şeylerden bahsediyoruz ustadim..yani adp panosunda 300 ma yangın koruma istenir..eşik değer 300 ma ise üretici neden bunu 40 a seviyesine kadar ayarlanabilir şekilde uretiyor.burasida başka bir soru işareti..ben modülü 6 a. Limitine ayarladim ve bıraktım..surekli bu değerler değişiyor.bazen günlerce 1-2 amperlerde gezerken bir bakmışsın 8 ampere çıkmış jeneratör devrede.. yani evet birşeyler yanlış olabilir fakat soyledigniz gibi her alıcının her linyenin 3-5 ma kacak akim durumu var..e yüzlerce cihaz makina var tesiste..bunları toplasan zaten dediğinz gibi 30O ma çerez kalıyor.cozum ne peki? Biz burda neyi yanlış yapıyoruz da bu roleyi tutturamiyoruz.?.@ yağlı trafo bey siz hic bu uygulamayı yaptınız mı tutturabildniz mi??Pens tipi kaçak akım ölçü cihazı ile takip
ederseniz,sağlıklı bilgi edinirsiniz.Devre-
deki her cihazın ve kablonon zati kaçak
akım miktarı olur.160 amp. şalterin besle-
diği devreler için 300 mA çerez rakamdır.
O nedenle boşa uğraşmayın demiştim.
Buna,yanlış montajda eklendiğinde,değe-
rin yükselmesi beklenen durumdur.Aynı
rölede 40 amp. ayar değeride olduğuna
göre,üreticinin bunu bilmiyor olması düşü-
nülemez.Önemli bir konuda,300 mA değeri-
ne ilaveten,selektivite yönünden 100-300
mSn gecikme verilmesi zorunluluğudur.