Trafo Güç Hesabı

Merhaba arkadaşlar
Elinde dağıtım trafosu imalat hesapları,maliyet hesapları kısacası dağıtım trafosu ilgili ne kadar bilgi ve belge varsa paylaşırmısınız trafonun gücü önemli değil ama dağıtım trafosu olsun gerisi farketmez şimdiden herkese çok teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşlar. Trafo çıkış r fazından 350 a, s fazından 250 a, t fazından 325 a çekmektedir. Bu değerlere göre benim trafom kaç kva olmalıdır. Lütfen cevaplayın.
 
800kVA yeter ama ileriye dönük olarak 1000kVA daha yararlı olur.
 
Merhaba arkadaşlar. Trafo çıkış r fazından 350 a, s fazından 250 a, t fazından 325 a çekmektedir. Bu değerlere göre benim trafom kaç kva olmalıdır. Lütfen cevaplayın.

Trafonuzun,hangi yükte çalıştığını bilmediğimiz için,kesin rakam vermek zor.Trafonuz,214
kva ile yüklenmektedir.315 veya 400 kva lık olabilir.Ekteki çizelgeden yararlanabilirsiniz.
Trafonuz,tam yükte çalışıyor ise,250 kva lık olabilir.
 