Trafo Güç Hesabı

Merhaba arkadaşlar
Elinde dağıtım trafosu imalat hesapları,maliyet hesapları kısacası dağıtım trafosu ilgili ne kadar bilgi ve belge varsa paylaşırmısınız trafonun gücü önemli değil ama dağıtım trafosu olsun gerisi farketmez şimdiden herkese çok teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba arkadaşlar. Trafo çıkış r fazından 350 a, s fazından 250 a, t fazından 325 a çekmektedir. Bu değerlere göre benim trafom kaç kva olmalıdır. Lütfen cevaplayın.
 
800kVA yeter ama ileriye dönük olarak 1000kVA daha yararlı olur.
 
Merhaba arkadaşlar. Trafo çıkış r fazından 350 a, s fazından 250 a, t fazından 325 a çekmektedir. Bu değerlere göre benim trafom kaç kva olmalıdır. Lütfen cevaplayın.

Trafonuzun,hangi yükte çalıştığını bilmediğimiz için,kesin rakam vermek zor.Trafonuz,214
kva ile yüklenmektedir.315 veya 400 kva lık olabilir.Ekteki çizelgeden yararlanabilirsiniz.
Trafonuz,tam yükte çalışıyor ise,250 kva lık olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • 0dcc0d0012f3056_ek.rar
    7.2 KB · Görüntüleme: 122
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,240
Mesajlar
924,543
Kullanıcılar
451,621
Son üye
bkilic67

Yeni konular

Geri
Üst