trafo gücü

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
217
Puanları
31
slm arkadaşlar

trafolarda güç tespitini anlayamadım.örneğin falanca trafonun gücü 400KVA falanca trafonun gücü 1250KVA bu gücler nasıl tespit ediliyor.bir formulu varmı
 
peki hocam eğer trafonun gücü 400kVA ise, ve bu trafodan çekilen güç 400kVA geçtiği zaman, amper, voltaj durumu ne olur, voltaj, amper azalırmı.Her bir makinaya gelen voltaj yada amper düşermi.
 
VA(S)= Görünür güç. U= Gerilim. I=Akım
S=U.I formülü ile bulunabilir yada P:Aktif güç, Q reaktif güç
S²=P²+Q². Etiket değerleri önemli
 
En basit örnek 400 kva trafo max. 320 kw verir.
S×cosq= aktif güç
400x0.8=320 kw
320.000/1.73x380x0.8=608 A yapar.

Biz buraya 630 A T.M.Ş monte edilir.AG kablosunu da 2x (3x150+70) NYY tesis ederiz.
 
peki hocam eğer trafonun gücü 400kVA ise, ve bu trafodan çekilen güç 400kVA geçtiği zaman, amper, voltaj durumu ne olur, voltaj, amper azalırmı.Her bir makinaya gelen voltaj yada amper düşermi.
cemaluri,
400kVA lık bir trafodan çekilebilecek güç hiçbir zaman 400kVA nın üstüne çıkmaz. Hatta genellikle ısıl etkilerden dolayı yaz aylarında koruma açtığı için %80 veya %85 oranında yüklemeler yapılır. Korumanın geç açması veya açmaması durumunda en kötü senaryo gerçekleşir ve trafon yanar.
 
cemaluri,
400kVA lık bir trafodan çekilebilecek güç hiçbir zaman 400kVA nın üstüne çıkmaz. Hatta genellikle ısıl etkilerden dolayı yaz aylarında koruma açtığı için %80 veya %85 oranında yüklemeler yapılır. Korumanın geç açması veya açmaması durumunda en kötü senaryo gerçekleşir ve trafon yanar.

400 KVA trafo 400 kva nın üstünde güç vermez fakat talep gücü bu gücün üstüne çıkabilir.
 
400 KVA trafo 400 kva nın üstünde güç vermez fakat talep gücü bu gücün üstüne çıkabilir.
merhaba,
sn.emodiyator benim söylediğimin bundan farkı ne ben anlayamadım? Senin 400kVA nın üzerinde talep gücün olabilir ancak 400kVA lık bir trafo sana bunun ancak 400kVAsını verebilir. Yanlış mı?
 
Trafolar % 100 yukdede surekli calisabilir %80-85 lafini ilk kez sizden duydum
 
En basit örnek 400 kva trafo max. 320 kw verir.
S×cosq= aktif güç
400x0.8=320 kw
320.000/1.73x380x0.8=608 A yapar.

Biz buraya 630 A T.M.Ş monte edilir.AG kablosunu da 2x (3x150+70) NYY tesis ederiz.
Sisteminize kompanzasyon yapmayı düşünmüyorsunuz herhalde , 0.8 cos fi de ne oluyor :)

Trafolar % 100 yukdede surekli calisabilir %80-85 lafini ilk kez sizden duydum
Sistemde aşırı dengesiz yüklenmeler ve harmonik etkileri için trafoda biraz boşluk bırakılmasının iyi olduğunu belirten bir bilgiye ulaştım ama bunun resmi belgesine hala ulaşamadım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst