Trafo ile jeneratör paralel bağlanırsa?

z3ronix

Üye
Katılım
1 Mar 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar

Trafo ile jeneratör paralel bağlanma şartları altında birbirine bağlanabilir mi?



Cevap Bekliyorum Saygılar
 
sn ronix
şartlardan kasıt aradaki elektriksel ve mekanik emniyetler ise bağlanır .şebeke jeneratör transfer panolarında zaten şebeke barası şeneratör barası ortak barada birleşmekte
 
Ya soru biraz tuhaf gelebilir size ama hocamız bize sordu bu soruyu cvp beklıyor Yani burda direk olrak jenerator bir trafoya paralel bağlanabilir mi Bağlanabilirse neden bağlanır
Bağlanamaz ise Neden kısaca bu soru
 
Bir jeneratör trafoya parelel bağlanırsa jeneratarön frekansı ile trafonun çıkış frekansı eşlenmelidir. Ancak ileri sürme yapacak bir pano yapılması gerekir. Aslen pano ve jenaratör birbirinden bağımsız kalır. Trafodan jeneratöre, jeneratörden trafoya akış olmaması gerekir. Jeneratör frekansı şebekeyle eşleşecek şekilde devir kontrol kullanılır yada akış jenetaörden alınıp DC ye sonrada şebekeyle uygun olacak şekilde tekrar AC ye çevrilir. Bir nevi online güç kaynağı haline getirilir. Sistem çift taraflı izalasyon ile ya yük karşılama amaçlı güçlendirme için yada kesintilerde devreye girmesi için kurulabilir.

Umarım yeterli bir yanıt olmuştur.
 
Ortalama her elektrikçinin bu sorudan anlayacağı şey aynıdır ; Trafo ile jeneratör, belli bir yükü karşılamak üzere, aynı anda çalışıp aynı barayı besleyecektir.
Jeneratörler, sadece Elektrik kesintilerinde,şebeke gittikten sonra çalışmaya başlayan yedek güçler değil, şebeke varken de, şebekenin yetersiz kaldığı noktada, şebeke ile paralel çalışabilen destek güçleridir. Paralel bağlanma şartları gerçeklendikten sonra tabii ki bağlanabilir. Bir çok tesiste bağlı halde zaten. Saygılar
 
tarfo ile jeneratör paralel çalışabilirler. bizde bunu arasıra yapıyoruz. iç ihtiyaç trafosu ile dizel jeneratörü paralel çalıştırıyoruz. burda önemli olan gerilim ve frekansların eşit olması sistem zaten hazır olduğu için faz sıraları değişmiyor ama siz sonradan tesis edecekseniz faz sıralarının da aynı olmasına dikkat etmelisiniz. dizel generatörün yanında bulunan senkronizasyon panosundan gerilim ve frekansları kontrol edersiniz. şebeke tarafını değiştiremeyeceğiniz için çalışan dizel jeneratörünüzün gerilim ve frekansını şebekeye göre ayarlayıp senkronoskopu açarsınız. faz farkı 0 olunca (saat 12 yönü) trafonun kesicisine kapama komutu gönderirsiniz. böylece hem dizel jeneratörünüz hemde trafonuz aynı barayı besleyerek yükü paylaşırlar ve paralel çalışırlar.
 
merhaba arkadaşlar,

Jeneratör ile trafo paralel çalışmaya başlayınca yük paylaşımı nasıl olacak. Jeneratör kendi üzerine ne kadar yük alacak ve biz bu yükün miktarını ayarlamak istersek bunu nasıl gerçekleştireceğiz.?
Saygılarımla,
 
Bir jeneratör trafoya parelel bağlanırsa jeneratarön frekansı ile trafonun çıkış frekansı eşlenmelidir. Ancak ileri sürme yapacak bir pano yapılması gerekir. Aslen pano ve jenaratör birbirinden bağımsız kalır. Trafodan jeneratöre, jeneratörden trafoya akış olmaması gerekir. Jeneratör frekansı şebekeyle eşleşecek şekilde devir kontrol kullanılır yada akış jenetaörden alınıp DC ye sonrada şebekeyle uygun olacak şekilde tekrar AC ye çevrilir. Bir nevi online güç kaynağı haline getirilir. Sistem çift taraflı izalasyon ile ya yük karşılama amaçlı güçlendirme için yada kesintilerde devreye girmesi için kurulabilir.

Umarım yeterli bir yanıt olmuştur.

gerçekten hızır gibi yetiştiniz değerli bilgileriniz için teşekkür ederim:):)
 
evet bu sorunun cevabini bilen var mi? yani yük paylaşımlar neye bağlıdır?
 
evet bu sorunun cevabini bilen var mi? yani yük paylaşımlar neye bağlıdır?

sn electrics
jenaratör sisteme parelel bağlanırsa
1-aktif güc için, jenaratörün sadece tahrik gücünden
2-görünür güc için, tahrik gücü veya ikaz akımından
3-reaktif güc için, sadece ikaz akımından ayarlayabilirsiniz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,169
Kullanıcılar
452,787
Son üye
Azemm333
Geri
Üst