Trafo Kademe Ayarı Nasıl Yapılır?

umut_

Üye
Katılım
7 Eyl 2007
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
40
transformatörlerde orta gerilimde kademe ayarı nasıl yapılır 1 kademe 2 kademe kademeler gerilim hesapları 380 volt falan şimdiden teşekkürler ayrintılı bir şekilde bilgisi olan arkadaşların bilgilerini paylaşmalarını bekliyorum
 
Trafo kademe ayarı

etikette kademeler şöyle:

PRİMER SEKONDER
1. 28500 V
2. 29250 V
3. 30000 V 400V
4. 30750 V
5. 31500 V

Bu demektirki şebeke gerilimi 30kV ise trafo 3. kademede olursa sekonderden (A.G.) 400V alınır.

Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan az ise bu trafo etiketine göre kademe düşürülmeli.

Trafo 3. kademede iken sekonder gerilimimiz 400V'tan fazla ise bu trafo etiketine göre kademe yükseltilmeli.

OG şebeke 30000V iken trafo 4. kademede (30750 V) ise trafodan:
30000.400/30750=390V alınır.

OG şebeke 30000V iken trafo 2. kademede (29250 V) ise trafodan:
30000.400/29250=410V alınır.

OG şebeke 31000V iken trafodan 400V almak için en yakın kademe: 30750V olmalı.
OG şebeke 31000V iken bu trafonun kademesi 30750 V'ta olursa AG'den:
31000.400/30750=403,25V olur.

Trafo 2. kademede (29250V) iken AG gerilimimiz 370V ise biz AG'yi yükseltmek için trafo gerilim kademesini düşürmeliyiz. Sadece bi rdüşük kademe olduğuna göre, trafo kademesini 28500V'a alırsak, AG gerilimimiz en yüksek:
29250.370/28500= 380V olur.

Trafo 2. kademede (29250V) iken AG gerilimimiz 420V ise biz AG'yi düşürmek için trafo gerilim kademesini yükseltmeliyiz. T Trafo kademesini 30750V'a alırsak, AG gerilimimiz yüksek:
29250.420/30750= 399V olur.

Umarım yeterince açık olmuştur...
 
Abdullah bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. her zamanki gibi imdata yetiştiniz
 
harika bir anlatım olmuş elinize sağlık
 
hocam eleine sağlık gerçekten güzel olmuş bendede var ama bu hesab çok tefarruatlı seninki açık ve net
 
elinize sağlık "genç arkadaş" gayet açık ve anlaşılır şekilde izah etmişsiniz.

nacizane bir şey eklemek istiyorum;
geçmişte bir trafo merkezinde kademe değişimi sırasında sıralı olarak yapılmış yanlışlıklardan dolayı, şans eseri sadece bir trafoya maal omuş bir olayı kısaca anlatacağım.

tesiste 4 adet trafo var ve tr.1 in kademesi değiştirilecek, usta tr.1 yerine tr.4 ün enerjisini yüksek gerilimden kesiyor. tr.1 odasını açıyor.
1- yüksek gerilim kontrol kalemiyle kontrol yapmıyor,
2- dolayısıyle torpraklama da yapmıyor,
3- ag buşinglerinden enerji kontrolüde yapmıyor

trafonun kademe değiştiricisine elini uzatıyor, yukarı doğru çeker çekmez büyük bir patlama oluyor. tabi kesici düşüyor enerji kesiliyor, jeneratörler çalışıyor ortalık aydınlanıyor, neyseki ustada bişey yok. tabi ne oldu niye oldu diye bakarlarken tr.1 yerine tr.4 ün enerjisinin kesildiğini ve trafoya müdahale ederlerken aslında üzerinde enerji olduğunu farkediyorlar.

dediğim gibi çok büyük bir şans eseri ustaya hiç birşey olmamış ama hayatı boyuca yaşadığı korkuyu unutmayacak.

Lütfen trafo kademesi için müdahale etmeden önce; hattan enerjinin kesinlikle her fazından kesildiğini kontrol edin ve topraklayın. bununla beraber ag buşinglerinide kontrol ederek trafoya müdahale edin. işiniz bittiğinde de topraklamaları kesinlikle kaldırı n ve emin olun.

Biz meslek adamları aslında bir şalteri kaparken bile çok ince bir çizgi üzerinde bulunmaktayız.

Sağlıklı günler dilerim
 
bu işin şakası yok en hafif kazası bile adamın hayatını karatmaya yetebiliyor.hele tedaş arıza servisi özelleştikten sonra gelen yeni personele (bende dahil)ALLAH yar ve yardımcımız olsun...
 
elinize sağlık "genç arkadaş" gayet açık ve anlaşılır şekilde izah etmişsiniz.

nacizane bir şey eklemek istiyorum;
geçmişte bir trafo merkezinde kademe değişimi sırasında sıralı olarak yapılmış yanlışlıklardan dolayı, şans eseri sadece bir trafoya maal omuş bir olayı kısaca anlatacağım.

tesiste 4 adet trafo var ve tr.1 in kademesi değiştirilecek, usta tr.1 yerine tr.4 ün enerjisini yüksek gerilimden kesiyor. tr.1 odasını açıyor.
1- yüksek gerilim kontrol kalemiyle kontrol yapmıyor,
2- dolayısıyle torpraklama da yapmıyor,
3- ag buşinglerinden enerji kontrolüde yapmıyor

trafonun kademe değiştiricisine elini uzatıyor, yukarı doğru çeker çekmez büyük bir patlama oluyor. tabi kesici düşüyor enerji kesiliyor, jeneratörler çalışıyor ortalık aydınlanıyor, neyseki ustada bişey yok. tabi ne oldu niye oldu diye bakarlarken tr.1 yerine tr.4 ün enerjisinin kesildiğini ve trafoya müdahale ederlerken aslında üzerinde enerji olduğunu farkediyorlar.

dediğim gibi çok büyük bir şans eseri ustaya hiç birşey olmamış ama hayatı boyuca yaşadığı korkuyu unutmayacak.

Lütfen trafo kademesi için müdahale etmeden önce; hattan enerjinin kesinlikle her fazından kesildiğini kontrol edin ve topraklayın. bununla beraber ag buşinglerinide kontrol ederek trafoya müdahale edin. işiniz bittiğinde de topraklamaları kesinlikle kaldırı n ve emin olun.

Biz meslek adamları aslında bir şalteri kaparken bile çok ince bir çizgi üzerinde bulunmaktayız.

Sağlıklı günler dilerim


yazdıklarınız hakikatten cok güzel sizi tebrik ederim ama keşke su acıklamayı yapsaydınız bahsettiğimiz komitatörün gercek ismi boşta kademe değiştiricidir zaten adı üzerinde boşta yani trafo enerjisizken kademe değiştirme işlemi yapılır yükte kademe değiştirciler de var zaten keske biraz bundan bahsetseydiniz kendinize iyi bakın ....
 
Merhaba ;
Bir fabrikada ölçüm yaptım ,ölçümde 360Volt okuyorum.Bu sorun kademe ayarının yanlış yapılmasından dolayı olurmu?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,706
Son üye
nurbay aktaş

Yeni konular

Geri
Üst