Nötr elde etmek için trafonun yıldız noktasının topraklanmasına gerek yoktur.Yıldız noktası zaten nötr noktasıdır.Topraklamadan amaç;her hangi bir faz-nötr kısa devresinde diğer fazlar ile nötr arasında bağlı olan alıcıları korumaktırtrafonun yıldız ucu topraklanarak nötr elde edilir...
Enterkonnekte sistemde TT topraklama yapıldığından -alışkanlıkla- bu şekilde düşünmenizi anlıyorum.Ancak topraklamalar yönetmeliğine bakarsanız IT tipinden söz edildiğini göreceksiniz.Orada nötr topraklanmaz.Sadece emniyet için takip sistemi kullanılır.Yine Hastahane gibi özel binalarda It tipi alçak gerilim yahut yüksek gerilim trafoları ile lokal yalıtım sağlanan uygulamalar bulunmaktadır.Tek başına işletme topraklaması yapmadan nötr hattı da kullanılamaz faz-nötr kısa devresine bile olmasa yükden dolayı gerilim yükselmesi meydana gelir ve bir fazlı alıcılar yanar
Yani trafonun yıldız ucunu topraklamadanda nötür oluyor peki nasıl eletrık devresini nasıl sıfırlıyor.