trafoda sekunder taraf

Ohmefendi

Üye
Katılım
2 Kas 2012
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
34
trafonun primer sargisinda mesela 220 V gerilim var ve 2A lik Akim var.
sekunderinde ise daha az sarim var ve gerilim dusuyor fakat Akim artiyor. Gerilim duserken Akimda dusmesi gerekmiyormu.
Acaba Akimi cogalmasi sarilan iletkenin Direncinden dolayimi yukseliyor sekunderde
 
trafonun primer sargisinda mesela 220 V gerilim var ve 2A lik Akim var.
sekunderinde ise daha az sarim var ve gerilim dusuyor fakat Akim artiyor. Gerilim duserken Akimda dusmesi gerekmiyormu.
Acaba Akimi cogalmasi sarilan iletkenin Direncinden dolayimi yukseliyor sekunderde

sarım sayısı düşüyor ama sarılan emaye tel çapı artıyor.tabanca havyayı bilirsin üzerinde 3 5 sarım var aama lehimi eritmesi için yüksek ısı gerekir ve sekonderden yaklaşık 60 65 amp dolaşmakta.sekonderin tel çapı 4.5 5 mm dir.
 
Gerilim düşünce akımın düşmesi sabit direnç devresi için geçerlidir.Trafolarda durum farklıdır.Trafo-kayıplar ihmal edilirse-gücü iki tarafa da aynı şekilde aktaran bir elektro-mekanik cihazdır.
Primer taraf çok sarımlı,az kesitli tasarlanırken sekonder taraf bunun tersidir.P=u*I formülünden gerilim düştüğünde akımın artması gerektiği ortadadır.Şayet:
Sekonder taraf olması gereken kesitten daha küçük kesitli kablo ile sarılırsa , primer tarafın hesaplanan gücünü sekonder karşılayamayıp yanacaktır.Uygulamada bu şekilde trafolara rastlanmaz.
 
Son düzenleme:
cevaplar icin tesekkur ederim.
yani trafonun her iki tarafindada güc ayni olmali oyuzdenmi boyledir yoksa yanlismi anladim.
 
N: Sarım sayısı
V:Gerilim
I :Akım


Formül
N1/N2=V1/V2=I2/I1


N1 primer sarım sayısı/N2 Sekonder sarım sayısı oranı= Primer Gerilimi /Sekonder gerilim oranı=Sekonder Akımı/Primer Akımı oranları birbirine eşit

Güç değişmeyeceğinden;
Gerilim düşerken akım artacak, akım düşerse gerilim artacak

kolay gelsin...
 