Uzun süredir çalışan tesis bu problemi yeni yapmaya basladi
sıstemde 630kva ıkı adet jenerator baglı jeneratorle besledıgım zaman yukler 300kw olarak ayırıyor ve amperde aynı sekılde bı sorun olmuyor sebekede neden oldugunu anlayamadım
trafo cıkıs voltajları aynı 410v yakın bır zamanda trafo gırıs te kablonun gevsemesı sonucu yanmıstı kablolar yapıldı voltaj kontrol edıldı ondan sonra boyle problem olmaya basladıTrafo ana salter, ana şalter bara arası kabloların dizilme seklı nasıl. Yakın zamanda, SAMİ İNCİ bey, kablo sıralama düzeneği diye bilgi paylaşdı, onu uygulamanızı öneririrm..
2tanesi trafo çıkışı bir tanesi kablolar kısa geldiği için araya ttransfer şalteri koydum diğer ikisi de jeneratör transfer panosunda ve en sonda pano icerisindeKompanzasyon akım trafoları ve kom-
panzasyon nerede ?Bu şalter bolluğu !
nedeni nedir ?
Kablo dizilimi derken her salterden 2 adet 4x240 mm kablo çıkıyor ve direk panoya gidiyor ikiside aynı saltere giriyordu ben 2 adet 630kv jeneratör ekledim kablolar yetmediği için araya transfer salteri koydum ve jeneratör transfer panosuna girdim çıkışlarda yine panodaki saltere bağladım bir sorun olduğunu düşünmüyorum faz hatası olsa çakışma yapardı diye düşünüyorumDeğişen kablo trafo giriş kablosu akım trafosu yukarıda değişim yapılırken temas olmuş kabloya enerji verdiğimizde kablo gevsemeden dolayı yanmış değişen kablo o