Trafolara yapılan kapasite ve %pf testleri ne amaçla yapılıyor? ve mesela yüksek ve düşük değerlerde anlamamız gereken tehlike işaretleri nelerdir? bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tehlike işaretsi derken ? neyi anlayamadım.?
 
Trafo endüktif bir eleman olmasının haricinde aynı zamanda kapasitif bir elemandır da. yani trafo barındırdığı kağıt, karton, yağ, gerilimli yüzeyler, topraklanmış yüzeylerden dolayı bir kapasite gibi davranır. ideal kapasitörlerde ( dünyanın hiç bir yerinde yoktur) akımın aktif bileşeninin olmamasını isteriz. fakat az da olsa bir aktif bileşen vardır. işte biz % PF ölçümü ile kapasitörün aktif bileşen akımını ve harcadığı kaybı ölçerek P=UxIx cos fi denkleminden Cos fi yi çekerek kapasitörün Power faktörünü yüzde olarak buluruz. bu da bizi izolasyonun kalitesi yönünden bir bilgi verir. yeni imal edilmiş bir trafoda % PF 0,5 ten küçük olması tavsiye edilir. bu işletme altındaki bir trafoda % 1 e kadar çıkar. bu değerlerin altında ise izolasyonda herhangi bir aksaklık yoktur. ölçümler için özel kapasite ve power faktör ölçer cihaz kullanırız. trafoda AG, YG ve tank arasındaki kapasiteler farklı bağlantı şekilleri ile ölçülür.
 
çok teşekkür ederim açıklama için
 
her zaman trafo testleri konusunda yardımcı olmaya hazırım
 
bir noktada eksiklik var oda ölçülen kapasitif akım değerininde önemli olduğu aynı trafoya belli bir arayla yapılan testlerde %pf kadar kapasitif akımada bakılır ve fark %5 den az olmalıdır.%5 den fazla ise ölçdüğünüz kısımda bir sorun var demektir.
 
Trafo testleri hakkında bilgilerinizi daha ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya devam ederseniz sevinirim. Teşekkürler şimdiden..
 
emir guc trafo testlerı hakkında temel bılgıye ıhtıyacım var yardımcı olabılırmısın
 