Trafo endüktif bir eleman olmasının haricinde aynı zamanda kapasitif bir elemandır da. yani trafo barındırdığı kağıt, karton, yağ, gerilimli yüzeyler, topraklanmış yüzeylerden dolayı bir kapasite gibi davranır. ideal kapasitörlerde ( dünyanın hiç bir yerinde yoktur) akımın aktif bileşeninin olmamasını isteriz. fakat az da olsa bir aktif bileşen vardır. işte biz % PF ölçümü ile kapasitörün aktif bileşen akımını ve harcadığı kaybı ölçerek P=UxIx cos fi denkleminden Cos fi yi çekerek kapasitörün Power faktörünü yüzde olarak buluruz. bu da bizi izolasyonun kalitesi yönünden bir bilgi verir. yeni imal edilmiş bir trafoda % PF 0,5 ten küçük olması tavsiye edilir. bu işletme altındaki bir trafoda % 1 e kadar çıkar. bu değerlerin altında ise izolasyonda herhangi bir aksaklık yoktur. ölçümler için özel kapasite ve power faktör ölçer cihaz kullanırız. trafoda AG, YG ve tank arasındaki kapasiteler farklı bağlantı şekilleri ile ölçülür.