Transmitterlerde kare kök alma

Katılım
30 Eyl 2007
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar transmitterlerde kare kök neden alınır plc veya transmitterde mutlaka alınması lazım mesela anlık akışı gerçek değerde görmek içinmi alınıyor kare kök teşekkürler.
 
Arkadaşlar bu konuda hiç bilgisi olan yokmu transmitterlerde kare kök neden alınır.
 
cankaradavut ' Alıntı:
Arkadaşlar bu konuda hiç bilgisi olan yokmu transmitterlerde kare kök neden alınır.
Ben başka transmiterler kullandım ama hiç karekök alma ihtiyacım olmadı ilginç...
 
Fark basınç yöntemi yani DP transmitterlar ile akış ölçümü yapılan noktalarda karekök alınması gereklidir. Karekök alma işlemi transmitter üzerinde hart gibi bir protokol ile de ayarlanabilir yada kontrol sistemi üzerinde konfigrasyonlada halledilebilir.
 