bir kamu kuruluşunda çalışıyorum.bir odadaki ups hattı gerilimi dalgalanıyor sizce neden olur böyle bi şey
bir kamu kuruluşunda çalışıyorum.bir odadaki ups hattı gerilimi dalgalanıyor sizce neden olur böyle bi şey
UPS'in çıkışının nasıl ve bağlantının ne şekilde yapıldığı önemli. Öncelikle UPS çıkışındaki nötr-toprak gerilimini ölçün. Birde UPS çıkışındaki THDI ve THDU değerlerini.
UPS'sinizde inverter arızası olmasıda muhtemel.
UPS çıkışının THD miktarı kullanıcıların makineleri bağlı ve çalışırken ölçülmesi durumunda hata yapılır. çünkü genelde bu testler lineer yük denen reziztans ile yapılır. diğer tüm testler sizi yanlış yönlendirecektir. Genelde dalgalanma sebeplerinden biriside UPS in eğer şebeke geriliminin şartları normların içindeyse UPS şebekeye senkron çalışması gerekir ki bu değerler de 49.5-50.5 Hz aralığıdır. Eğer sistemdeki bir arızadan dolayı çıkış frekansı sabit kaldığı bazı durumlarda (özellikler nötr kablolarının ince olduğu, yada nötr hatlarında sorun olması durumlarında)
Lineer yükte ve boşta Sn. hakaneryurt' un dediği gibi Gerilimdeki THD ölçülürse UPS in filitre devresindeki kondansatörlerin de sağlamlığı ölçülmüş olur.
Bu THDU hakkında dediğinize pek katılmıyorum. UPS'ler genellikle lineer olmayan yüklere bağlı olarak çalışır ve lineer olmayan yüklere karşı UPS inverterin çıkışındaki gerilim distorsiyonun miktarı aslında çok önemli. Zira UPS olmadan %1,5 olan bir gerilim distorsiyonu bazı UPS'lerde %5 olabiliyor ki durumda aslında UPS gerilim kalitesi pek sağladığı söylenemez. Dolayısıyla lineer yüklerde yapılan THDU performansı bize UPS performansı hakkında pek bilgi veremez.
UPS'lerin statik bypass üzerinden herhangi bir arıza durumunda kesintisiz geçiş yapabilmesi için frekansının şebekeye senkron çalışması gerekir ancak bunun bence nötr kabloları ile bir ilgisi bence olmayacaktır. Öte yandan lineer olmayan yükün gereği 3.harmonik katlarından dolayı nötr kabloları ince ise nötr üzerinde ısınmalar ve toprak direnci yüksek ise nötr-toprak arası gerilimler meydana gelebilir. UPS çıkış toprak hattı ve giriş toprak hattı birbirlerine bağlı sistemlerde de problemler görülebilir.