Hocam mesela uc fazlilar icin bu formulu :%e=100.L.N/K.S.U.U
Ya da ayni formulun kisaltilmis hali olan : %e= (0.0124xPxL )/S formulunu kullanacaksaniz
Bakir icin 56 alinir...
Dikkat ederseniz bu formulde herhangi bir sicaklik ve enduktans degiskeni yok...
Ortam sicakligina da bagli , kablodaki enduktif rezistansi da hesaba katan detayli hesaplamalarda katsayilar degisiyor...Mesela bakirin, 20 derece ortam sicakligindaki DA direnci 1.72 carpi on uzeri eksi sekiz aliniyor ve buna gore farkli katsayilar cikiyor...Ama tum hesap yollari ayni kapiya yaklasik da olsa cikmak zorunda..
Ya da ayni formulun kisaltilmis hali olan : %e= (0.0124xPxL )/S formulunu kullanacaksaniz
Bakir icin 56 alinir...
Dikkat ederseniz bu formulde herhangi bir sicaklik ve enduktans degiskeni yok...
Ortam sicakligina da bagli , kablodaki enduktif rezistansi da hesaba katan detayli hesaplamalarda katsayilar degisiyor...Mesela bakirin, 20 derece ortam sicakligindaki DA direnci 1.72 carpi on uzeri eksi sekiz aliniyor ve buna gore farkli katsayilar cikiyor...Ama tum hesap yollari ayni kapiya yaklasik da olsa cikmak zorunda..