Vailant turbo tech vuw 202/3-5 kombinin genleşme tankının sibobundan su geliyor. Sanırım değişmesi gerekiyor. Genleşme tankı tavsiyesi olan var mı
 
Vailant turbo tech vuw 202/3-5 kombinin genleşme tankının sibobundan su geliyor. Sanırım değişmesi gerekiyor. Genleşme tankı tavsiyesi olan var mı
Geçmiş olsun .
İnternet veya kombi parça dükkanından araştırma yapmanız .
Montajı ve hava basılması .

Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
 
Son düzenleme:
Genleşme tankından su geliyor ise menbranı delinmiştir. Sıfır tanklarda hava vardır ve basılmasına gerek yoktur.
Değişim yaparken kombinin şalterini mutlaka kapat; fleks borusunu sökünce tanktan gelecek siyah su için önlem al.
Sökmesi ve takması biraz zordur. Yenisini takacağın zaman yönüne dikkat et. Kombinin arkası ile duvar arasında kaldığı için merdiveni emniyet amaçlı birisi tutsun.
 