Varkombi 18 PC Sorunu

canuli

Üye
Katılım
15 Mar 2007
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
40
Konum
Rize
meraba arkadaşlar. öncelikle hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim. benim problemim yeni taktığım varkombi 18 pc 2.5 kvar kondansatörü reaktör olarak tanıdı. olayı özetlemek gerekirse roleyi ilk taktığımda hiç sorun yoktu 12 kademeye 3fazlı, 3 kademeye tek fazlı kondansatör bağladım. roleyi çalıştırdım herşey normal kondansatörleri tek tek tanıdı. son 3 kademedeki kondansatörler 2,5 kvar. aradan 2 gün geçti kontrole gittim. r fazına bağlı olan kondansatör t fazına bağlanmış reaktör gibi gözüküyor. kademeyi silip tekrar tanıttım düzeldi. acaba neden böyle bir sorun olmuş olabilir.
 
arkadaşlar başına böyle bi olay gelen yokmu:
 
benim gelmedi boyle birşey başıma ancak reaktörlü sistemde reaktör ihtiyacı bitince devreye kondansatör aldı. reaktörü devreden çıkarmadı. daha sonra reaktör ihtiyacı oldu reaktör aldı. reaktör ihtiyacı bitti kondanstör aldı. devrede her zaman fazladan reaktör oldu.
 
teşekkür ederim ilgin için. neyse o sorunu artık yapmıyo ama şimdide kademelerdeki bazı kondansatörleri tanımışken tekrar sıfırlıyo. yani o kademede kondansatör yok diyo (kademe değişimi uyarısı veriyo). özellikle küçük kademelerde. 1 kvar, 0.5 kvar gibi. sonra menüye girip kademeyi siliyorum tekrar normal değerinde tanıyo. fabrika çalışsa sorun olmaz, ozaman zaten küçük kademeleri iptal edecem ama kış sezonu, nasıl yapacam bilmiyorum. şu fabrikayı hayırlısıyla cezaya sokmadan mayıs ayına bi düşürebilsem. bu arada trafom 1000 KVA akım trafolarım 1500/5 cl 05, şu anda en küçük kademem 0,5 kvar.
 
Akım trafonuzun oranı, 0,5 kvar kondasastörü hissetmek için büyük, KAEL in calısma mAi, 10 mA dir ama yınede bu kapasıte ufakdır dıye düşünmekteyım,,
 
galiba haklısın ama akım trafolarını değiştirme imkanımda yok gibi. baralar oldukça kalın. bu arada teşekkür ederim ilgine
 
teşekkür ederim ilgin için. neyse o sorunu artık yapmıyo ama şimdide kademelerdeki bazı kondansatörleri tanımışken tekrar sıfırlıyo. yani o kademede kondansatör yok diyo (kademe değişimi uyarısı veriyo). özellikle küçük kademelerde. 1 kvar, 0.5 kvar gibi. sonra menüye girip kademeyi siliyorum tekrar normal değerinde tanıyo. fabrika çalışsa sorun olmaz, ozaman zaten küçük kademeleri iptal edecem ama kış sezonu, nasıl yapacam bilmiyorum. şu fabrikayı hayırlısıyla cezaya sokmadan mayıs ayına bi düşürebilsem. bu arada trafom 1000 KVA akım trafolarım 1500/5 cl 05, şu anda en küçük kademem 0,5 kvar.

Sayın meslektaşım
varkombi18 röleler1500/500=3 amper edeğeri okurlar.Bu ise 3x220 volt=0,66 kvar ederki 0,5 kvardan büyük olduğu için sizin 0,5 kvar kondansatörü okuması gerekir.Ancak 1500/5 akım trafosunun hata sınıfı clas0,5 olsa dahi 1500x0,005=7,5 amper olduğu için akım trafosunun hatasından dolayı çalışma esnasında unutabilir.Bu nedenle kondansatörleri tanıttıktan sonra RÖLENİN HEM AKIM HEMDE KONDANSATÖR ÖĞRENME MODUUNU KAPATINIZ.SORUNUNZ BİTECEKTİR.
SAYGILARIMLA
 
teşekkür ederim ethemgüner bey. dediğinizi yapıp tekrar deniycem. sucu sizinle paylaşırım. ama benim r fazına bağlı akım tarfomda sorun olabilir. bugün araştırma yaparken akım trafo yönlerini değiştireyim dedim. hepsini değiştirdim r fazı devrede hiç kondansatör yokken kapasitif değer gösterdi diğer fazlar normal.(cihaz akım yönlerini normal öğrendi). yaklaşık 10 dakika sonra normale döndü ve hemen tekrar r fazı akım yünü değiştirdim gene kapasitif okudum, 10 dakika sonra düzeldi. akım trafosunun polaritesini değiştirince 10 dakika kapasitif değer gösteriyo sonra normale dönüyo. sadece r fazı. yarın akım trafosunu değişip kontrol edecem inşallah düzelir. bu arada role ekranında tüm açılar 0.99 ama Elektrik sayacı kapasitif yazıyo. cap % 35 ind% 17. acaba sorun akım trafosundamı yoksa roledemi yarın anlıycaz inşallah. böyle giderse tesisi cezaya sokacaz.
 
röle; reaktör olarak görmez ki değerleri doğru girdinizmi kademe değerlerini?
 
kademe değerlerini ben girmedim röle kendisi tanı. ilk çalışmada normal kondansatör olarak tanımıştı 1 gün sonra s fasındaki kondansatör t fazındaki reaktör olarak görünmeye başladı. sonra o kademeyi silip tekrar tanıttım düzeldi. o sorunu bidaha yapmadı. şimdi yukarıda yazdığım sorunlar başladı.
 

Forum istatistikleri