bazı akıllılar, vaviyen tesisatı yaparlarken, vaviyen anahtarın sağ ve sol uçlarına faz nötr veriyorlar.Orta uçlarını da lambaya gidiyorlar.Anahtarlar arası bağlantı olmuyor.Bu durumda;
1. uç faz-2. uç nötr
1. uç faz 2. uç faz
1. uç nötr 2. uç faz
1. uç nötr 2. uç nötr
uçlara faz- faz ve nötr nötr geldiği durumlarda, doğal olarak lamba yanmaz. diğer durumlarda lamba yanar.
Eğer bağlantı bu şekilde yapılmışsa, iki anahtara giden linyelerin farklı sigortalardan geçmesi, farklı mesafelerde olması, bağlantılardan birisinin oksitlenmesi ya da gevşek olması gibi nedenlerden dolayı, aynı faz olmasına rağmen, kablolar arasında 20 volt potansiyel fark okunabilir ve bu da ledleri ışıtabilir.Durum buysa, bağlantıları yenilemek,
Sigorta giriş çıkışını sağlamlaştırmak arızayı çözebilir ya da tesisatı kitabına göre yapmak çözüm olur.
ikinci ihtimal ise, tesisat normaldir, sönük konumda iken, bir faz geliyordur, diğer uç boşta kalıyordur ve boşta kalan uç , yani anahtarda bağlı olan uçla faz arasında bir şekilde potansiyel fark oluyordur. Bu nemden de olabilir.Tabii bu durumun oluşması için de, arkadaşların önceki mesajda belirttikleri gibi , anahtara nötr verip, lambaya direkt olarak faz vermeleri gerekir. Bunun çözümü de, yine arkadaşlarımın önerdiği gibi, anahtara faz verip, lambaya nötr vermektir.