Sanırım Sizin kompanzasyon sorununuz yoktur. (Reaktif gücünüz ölçülmez). Böyle ise Direk bir kondansatör bağlayıp denemenizi önerim. Monofaze bulabilirseniz 1,5 ile 2,5 kVAR arası. Bulamaz iseniz 5 kVAR Trifaze kullanın. Sanırım motorun ana sigortasından faz ile nötr arası bağlamanız yeterli olacaktır.
Kondansatörlü - kondansatörsüz pano voltajlarını yazarsanız sevinirim. Biz de görmüş oluruz. Mümkünse trafo çıkışındaki voltajları da yazabirseniz iyi olur. İşe yarasa düzgün bir sigorta pano VS sistem yaparsınız.