Voltaj Düşüklüğü

trafodan gelen son direk bide burası
 
Sanırım Sizin kompanzasyon sorununuz yoktur. (Reaktif gücünüz ölçülmez). Böyle ise Direk bir kondansatör bağlayıp denemenizi önerim. Monofaze bulabilirseniz 1,5 ile 2,5 kVAR arası. Bulamaz iseniz 5 kVAR Trifaze kullanın. Sanırım motorun ana sigortasından faz ile nötr arası bağlamanız yeterli olacaktır.

Kondansatörlü - kondansatörsüz pano voltajlarını yazarsanız sevinirim. Biz de görmüş oluruz. Mümkünse trafo çıkışındaki voltajları da yazabirseniz iyi olur. İşe yarasa düzgün bir Sigorta pano VS sistem yaparsınız.
 
tam olarak istediğim cevabı almak üzereyim bn asıl bunu sormuştum sagolun . kondansatör baglayabiliriz yani öylemi
 
Bağlayabilirsiniz. Ben lisede (1985) evdeki floresan lambaya bağlamıştım. Prize de sabit takmıştım. Floresanlar için olanlar vardı (Tekli için 3.66 MikroFarat çiftliler için 6.28 Mikrofarat diye aklımda kaldı) Gece 8-10 arasında düşük voltajdan dolayı floresan lambanın yanmaması konusunda faydası olmuştu.

Sizde Ana Sigorta çıkışından faz alıp 1 uca nötrü diğer uca sabit olarak bağlayıp deneyiniz. Devamlı devrede olsun. Yazdığım güçlerde sigorta atmaması gerekir. Çok güçlü bağlarsanız kapasitifi arttırıp gerilim düşüşüne neden olursunuz. Birkaç farklı kondansatör deneyip en iyi sonuca ulaşmaya çalışın. Sonuç Gerilimlerini yazarsanız seviniriz. Kolay gelsin...
 