Voltaj dalgalanması

Genel olarak sebepleri şunlardır. Bütün dairelerde oluyorsa trafodan veya ana panodan sadece sizin dairenizden oluyorsa sizin panonuzdan;
1) Nötr hattı yanlışlıkla topraklama barasından alınmış-bağlanmış olabilir. Yani nötr yerine topraklama bağlanmış olabilir.
2) Nötr gevşek olabilir.
3) Kablo kesiti ince olabilir. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
 
yeni binalarda kaçak akım rolesı mecbur kılınmıştır oyle olsa kacak akım rolesı tutumaz devamlı atar kaçak akım rolesı ıcınden gecen nötr gormeyınce kontaklarını açar saygılar
kacak akım kendisinden öncesini görmez,kofrayada konulmayacagına göre sizin yorumunuz gecersiz oluyor bence kablo kesiti ince olabilir gerilim düşümü için sebepdir,bağlantı gevsekliği olabilir buda gerilim düşümü için sebepdir,ben arızaları cözümlerken şöyle düşünürüm arıza genel mi yerel mi sizde böyle bir yol izlerseniz arızayı bulmanız daha kolay olacakdır kolay gelsin.
 
pardon kaçak akım rölesi yerine yangın koruma rolesı demek ıstemıstım.
 
sanırım bu arıza bina ilk kurulduğundan bu yana değil yeni bir arıza oluşmuş bunun sebebide kablo kesiti olamaz bunun en büyük sebebi gevşeklik ve nötr kopmasıdır. Apartman dairesi ise birde diğer dairelere sor onlarda da aynı sorun varsa o zaman bina giriş kofresinin ve tedaş Elektrik pano çıkışının elden geçilmesi lazım burda kopukluk veya temassızlık olabilir. yok eğer arıza sadece senin dairende ise sayaç girişinden evdeki otomat kutusuna kadar hattını takip et, kofre ve sayaç giriş çıkış bağlantı uçlarını ayrıca otomat kutusu Sigorta giriş ve çıkışlarını ve nötr bağlantılarını kontrol et
 
kacak akım kendisinden öncesini görmez,kofrayada konulmayacagına göre sizin yorumunuz gecersiz oluyor bence kablo kesiti ince olabilir gerilim düşümü için sebepdir,bağlantı gevsekliği olabilir buda gerilim düşümü için sebepdir,ben arızaları cözümlerken şöyle düşünürüm arıza genel mi yerel mi sizde böyle bir yol izlerseniz arızayı bulmanız daha kolay olacakdır kolay gelsin.
elektro34 siz anlamak istemiyorsunuz daha önce gördük sayaç nötr girişine toprak hattı bağlanmış motorlu aletler çalışınca gerilim çok düşer arkadaşın kide öyle olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,706
Son üye
nurbay aktaş

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst