Ben de uzun yılların tecrübesine dayanarak şunları söyleyebilirim.
Öncelikle kapalı ring sisteminin işletmecilik açısından mahsurları vardır.
Neden mi? Örneğin ring sistemi içindeki herhangi bir arıza oluştuğu taktirde, bu ringi besleyen her iki kesici de açacak ve bu ring üzerindeki çok sayıdaki trafo enerjisiz kalacaktır. Bu ringi ayrı ayrı beslediğiniz taktirde hiç olmaz sa yarısı enerjisiz kalmaz.
Yıldız nötür direncindeki ısınmaya gelince; yukarıda anlatıldığı gibi ring üzerindeki herhangi bir faz-toprak arızasından oluşabilir. Bu arıza, fiderin toprak rölesini açtıramayacak kadar küçük olabilir. Bunu anlamanın yolu, fiderlerin başındaki sekonder röleleri kontrol etmekle anlaşılabilir. Fiderler tam yükte iken; o fidere ait rölelerin girişindeki, (akım trafolarından gelen sekonder kablolardan) A-B-C fazlarını bir pensampermetre ile ölçünüz. Daha sonra pensampermetreyi yine rölenin girişindeki yıldız nötür kablosuna takınız. A-B-C fazlarından akım geçerken, nötür kablosundan herhangi bir akım geçmemesi gerekir. Ancak bunu tespit etmek için hassas bir pensampermetre kullanmalısın. Örneğin 0-2 Amper aralığındaki bir skalası olmalı. Şayet nötür kablosundan bir akım geçiyorsa (Örneğin 0,4 -0,3 A gibi) bu değer şebekedeki bir arızanın olduğuna işarettir. Çünkü sistem daima dengelidir. Ancak, sizin beslediğiniz OG sistemde çok büyük bir dengesizlik var ise, bu taktirde de yıldız nötür kablosundan bir miktar akım geçecek ve nötür direncini ısıtacaktır. Bunu da röleye giren A-B-C fazlarını ölçerek sınayabilirsin. Diğer bir konu da; yıldız nötür noktasından 0,4 Amper geçmesine rağmen röle kesiciyi açtırmıyorsa, toprak rölesinin Iç açma akım ayarı büyük tutulmuştur. Bu değeri küçülttüğünüz taktirde röle kesiciyi açtırarak arıza ihbarı alacaksınız. Diğer bir konu da XLPE kabloların nötür iletkenlerinin bağlandığı topraklamaları kontrol edin gevşekse sıkın.