Yıldız/Üçgen problemi

oknbrk

Üye
Katılım
6 Ağu 2010
Mesajlar
31
Puanları
1
arkadaşlar 11 kw lık motora yıldız üçgen pano yaptım motor ilk etapta yldızda çalışırken üçgene geçtiği anda kontaktör üçgene geçer geçmez bırakıyor ve duruyor. Gerilim 365v yardımcı olursanız sevinirim.
 
Şemanızın ve Kumanda bağlantısının doğru olduğundan eminmisiniz ?Bir kez daha gözden geçiriniz.
 
panoyu söküp işyerine getirdiğim zaman çalışıyor yerine taktığım zaman sorun aynı fakat kontaktöre elimle bastığım zaman çalışıyor.
 
Kontakötürün çekmesi için A1 A2 uçlarına gerilim uygulanması gerek ki kontaklar çeksin. Pano üzerinde çalışmayıp atölyede çalışıyor ise gerilim dengesizliği var olabilir. Yıldız üçgen kumanda şeması tamamen doğru mu?
 
Gerilim dusumu ucgene gectiginde dahada artiyor ise kontaktor bir an enerjisiz kalip birakiyor olabilir.
Kablo kesitleri dogru secildimi?
Calisma gerilim aralığı geniş olan kontaktorler vardi sanirim, dusuk gerilimlerdede calisan onlardan kullanabilirsiniz.


GT-S5830i cihazımdan gönderildi
 
Enerji kablosunun kesiti yetersiz bu yuzden gerilim dusunumu oluyordur ve neticede kontaktor birakiyordur....

Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
kontaktörler Siemens bobin 220/230 çalışma gerilimi tahminim vacip beyin dediği gibi çalışma gerilim aralığından dır.
 
Nötr hattını kontrol edin. Zayıf ise voltajda dengesizlikler kaçınılmaz olur

MT11i cihazımdan gönderildi
 
Üçgen kontaktörün bobinine giden kontaklarda veya elektriksel kilitlemede kontak hatası olabilir(Açık kontak yerine kapalı kontağı kullanmış olabilirsin.).Gerilim düşümü için bir tane panoya asimetri rölesi koy gerilim düşümlerine karşı sisteminide emniyete almış ve gerilim düşümünden kaynaklanan arızaların önüne geçmiş olursun.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,967
Kullanıcılar
452,747
Son üye
azad911

Yeni konular

Geri
Üst