Asenkron motorlarda yıldız-üçgen yol vermede kullanılancak kontaktör,sigorta termik seçimi neye göre yapılır, jeneratörün güç hesabı nasıl yapılır ve yıldız-üçgende çekilen akım ve güçlerle ilgili birçok bilgi bu dosyada.
 

Ekli dosyalar

  • ASENKRON MOTORLARDA YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERME VE JENERATÖR GÜÇ HESABI.rar
    13.6 KB · Görüntüleme: 875
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bir jeneratöre bağlanacak dol ve star delta motor gücü, jeneratörün subtransient reactance (x"d) değeri ile orantılıdır. aynı zamanda gerilim düşümü de hasaba katılmalıdır.
mesela,
S=725kVA
x"d=0,126pu
olan bir jeneratörün müsaade edilen %15 gerilim düşümü ile,
max. DOL, 100kW
max. SD, 300kW
yol verilebilir.
Pm=%e.S"k.n.Cosq/(100.k)
Pm=motor gücü
%e=%gerilim düşümü
S"k=jeneratör kısa devre gücü (S"k=kök(3).I"k.V, I"k=In/x"d)
n.Cosq=0.7 kabul edilir.
k=6 DOL için
k=2 SD için
 