Motorlarda yıldızdan üçgene geçiş süresi nasıl belirlenir acil yardımlarınızı bekliyorum
 
motor yol alma sürecinde yıldız bağlı olarak nominal hızının %93'üne ulaştığında üçgene geçirilir. peki bunu nasıl saptarım dersen tam olarak bunun için bir hesap ve formül bulunacağını zannetmiyorum ama en güzel yöntem bunu kendin belirlemendir. motora üçgen olarak yolver. yolverdiğin anda ilk olarak yüksek bir akım çekecektir ve bir süre sonra etiket değerindeki nominal akımına inecektir. işte bu nominal akıma inene kadar geçen süreyi bir kronometre vasıtası ile ölçersen eğer bu süreyi yıldız üçgen geçiş süresi olarak kullanabilirsin.
 
peki pensampermetre ile nasıl ölçeceğim
 
sayın arkadaş, sayın pharaoh arkadaşın dediği gibi motora üçgen yol veriyun, ilk başta bunun içinde üçgen köprülerini yerleştir. eğer bakır köprü yoksa uygun kesitte kablo ile yapabilirsin. pensampermetreni A konumunda ve güç kablolarından birine düz duracak şekilde koy. enerjı verdiğinde kronometreni çalıştır hızının % 93 ulaştığında krono metreni durdur. köprülerini sök yıldız üçgen bağla zaman rölenin ayarını yap ve çalıştır.
peki pensampermetre ile nasıl ölçeceğim. derken ne demek istedinn anlayamadım.
 

Ekli dosyalar

  • pensampermetre.JPG
    pensampermetre.JPG
    26.8 KB · Görüntüleme: 91
%93 ü nasıl göreceğiz ölçü aletinde

___

0.93 amper mi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
hayır 0,93 hızdır. amper değil. yanı sen ampermetreni taktın start verdin motor normal çalışma devrine ulaşacağı andır.zaten ampermetrede belli olacaktır. ilk başta yuksek akım çekip daha sonra akımı normal etiket akımına düşecek ve devrinide almış olacaktır.
 
arkadaşlar soruda yıldızdan üçgene geçiş süresinin hesaplaması sorulmuş zaman rolesinin süresi en son kademeye getirilir ve motora start verilir ve pens ampermetre ile motorun çektiği akım sabit noktaya gelinceye kadar geçen süreye bakılır işte bu süre motorun yıldızda kalma süresidir çünkü diğer yöntem çok riskli ve yanıltıcı bir yöntem çünkü motor milinde yük varsa böyle bir uygulama motor sargılarına zarar verir
 
motor zaman ayarı için önce boşta üçgen olarak verilir ve elemize aldığımız bir kronımetre ile motor çalıştığı anda kronıometre çalıştırılır zaman bir süre sonra motor nominal devre ulaştıktan sonra kronometre durdurulur ve bu saniye zaman rölesine işlenir ımarım anlatabilmişimdir
 
çok güzel konuşmuşunuzda iletken kesiti nedir motorun kw nedir hiç sormuyorsunuz 250 kw bir motora nasıl direk üçgen olarak yol verebilirsiniz...
 