Yıldız üçgen problemi

Katılım
1 Şub 2014
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar iyi akşamlar 11kw yıldız/üçgen çalışan pompa motoru var. YAKLAŞIK 2 DK çalıştıktan sonra güç kontaktörü yapışıyor. Yine degiştirdim tekrar yapıştı sıkıntı ne olabilir.
IMG_20190731_181612.jpeg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motorun yük momenti ne demeraj akımdan kaynaklı bir yapışma olabilir.3tf44 kullanın
 
Yükte kalkınma demeraj akımı etkisi büyüktür. Pik değerini ölçebilen bir pensampermetre ile ölçüm şart. Zamanla yıldız kontaktör kontakları bozulmuş olabilir.
Ekstra bilgi: Atalet momenti yüksek sistemlerde yıldız/üçgen yol verme uygun değildir.
 