Arkadaşlar , bir çok yıldız-üçgen panosu yaptım sorunsuz çalışıyorlar. En son yaptığım panoda 7.5kw motor sürüyor. Pano boşta motor bağlı değilken yıldızdan üçgene geçerken sigortalar atıyor. Tespitime göre yıldız bırakırken , üçgen çektiği sırada fazlar kısa devre oluyor. 3 fazı çıkardığımda kontaktörler normal çalışıyor. (Motor + yıldız çekiyor 10sn sonra yıldız bırakıp üçgen çekiyor.) Bana göre yıldız kontaktörü geç bırakıyor yada üçgen kontaktörü erken çekiyor ve fazlar yıldız kontaktörünün girişi kısadevre olduğundan çakışıyor. Sizler ne dersiniz bu duruma?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
üçgen kontaktörünün bobinine giren ucu yıldız kontaktörünün normalde kapalı kontağından,yıldız kontaktörünün bobine giren ucu üçgen kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçirerek bağla.(bu olaya elektriksel kilitleme denir.)
 
toygar arkadaşım , dediğin gibi zaten.
 
öyle bir sorunu ben başka sekilde yaşadım motor sag sol dönüşünde en son kontaktör üstüne yardımcı kontakla çözdüm ama burada sorun yol vericide olabilir
 
iki kontaktör arasındaki zaman farkının uyumsuz olmasından olabilir yıldız kontaktörü ile üçgen kontaktörü arasında çekme zamanı olmalı yıldız kontaktörü bıraktıktan sonra üçgen kontaktörü için zaman tanıyın kolay gelsin
 
yıldız kontaktörü geç devreden çıkıyodur.
 
zaman rolesini bi değiştir.kontakları yapışıyor olabilir.
 
yıldız-üçgen rölesi kullan .geçişlerde 1 sn kadar bekleme yapıyor....
 
En prarik çözüm kumanda devresini sil baştan yenilemen olacaktır gözden kaçırdığın bir nokta olabilir
 
yıldız rölesi ne üçgen rölesinin kapalı (nc) kontağını seri bağla.

veya tam tersini yap.

kontakların yıldızdan üçgene geçişinde takılı kalıyor gibi gözüküyor.
Belkide kontaktör tipini değiştir.
 