Yıldız kontaktör yapışması

Kumanda devresi aşağıdaki gibi "ideal yıldız üçgen yol verme devresi" değilse mil yük momenti yıldız yol verme momentine yakınsa sıkıntı yaşamanız gayet normal bir durum. Buna dikkat eden olmaz 100 elektrikçi getir 99'u ne farkı var ki der. Ya bu devreyi kullanacaksınız yada hazır yıldız kontaktörü arızalanmışken ana kontaktör ile aynı amperajda seçeceksiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20230714_171642_Gallery.jpg
    48.4 KB · Görüntüleme: 23
Ağır tahrik ( fan,kırıcı,öğütücü gibi ) ,sistemlerinde,nominal momentin
2-2,5 katına ihtiyaç vardır.Y / ∆ yolvermede,sistemi tahrik etmek bazen
Abi fanda da mı yüksek moment gerekiyor fanların sadece ataleti yüksek değil mi fan bloğu ağırsa, asıl yük fan hızlandıkça durağan havaya karşı yapılan ittirmeden oluşmuyor mu ? Sadece meraktan soruyorum yani eleştirel bile kabul etme bunu.
 
Hocam basınclı havayla tam olarak neresini temizliycez? Kontak pabuçlarının yayının ileri geri yaptıgı yerdenmi tutalım havayı
 