Yeraltı Kalıcı Elektrik Kablo Tipi

jus7ic3

Üye
Katılım
3 Tem 2012
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar merhaba

Türkiye de yeraltı kalıcı elektrik için besleme kablosu tipi genelde NYY tip kablolar diye biliyorum.

Bir projede N2XH olarak da gördüm. Bu doğrumudur ? Bana yanlış geldi. Çünkü bu kablo genelde yangın riskinin olduğu 1kV altı tesislerde kullanılıyor diye biliyorum.

Yorumlarınızı bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
N2XH kablo NYY kablodan dış izolasyonuna pvc ye ek olarak xlpe maddesinin konulması ve halojen free özellikte yani yanma esnasında zehirli gaz salmayan bir yapıda olması dolayısıyla farklıdır. Ancak dışarıda kullanılamaz demek olmaz. Sadece yukarıdaki farklardan dolayı N2XH kablo NYY kabloya göre daha pahalıdır. Adam daha fazla para harcamak istiyorsa o kabloyu da kullanabilir. Enerji dağıtım firmaları ve hatta bazı özel projelerde yer altı kablo için NYY yerine NYFGbY kablo tercihi yapılmaktadır. Bu kablonun izolasyonunda bulunan zırh katmanı sayesinde mekanik darbelere ve özellikle haşere kemirmelerine karşı ciddi avantaj sağlamaktadır.
 