Hayır.
Benim esas anlatmak istediğim şey ana şebekenin nötr hattı oluşturulması ile veya bağlantısı ile ilgisi yoktur.
Benim anlatmak istediğim şey, bina nötr hattı etkileşimidir.
Binaya kadar gelen nötr hattı ister TT olsun İsterse TN-S olsun farketmez.
Önemli olan binaya gelen nötr hattının gerçek nötr hattı olması, yani toprağa göre üzerindeki gerilimin sıfır olması koşuludur.
Önemli olan bina girişindeki toprak hattının ne amaçla kullanılmış olduğudur.
Ekli dosyayı görüntüle 87337
Resimdeki binaya kadar gelen nötr hattının gerilim düşümü genel olarak anlatılmıştır.
Nötr hatları KAR'a bağlı ve ilgili olduğundan dolayı bu hat üzerindeki herhangi bir darbeli etkileşim, harmonik veya aşırı gürültü faktörleri var ise, herhangi bir KAR üzerinden aboneye doğru akabilir. Bu akım 30 mA gibi düşük olduğu için, nereden akabileceği tam kestirilemez. Çünkü sadece nötr üzerindeki gerilim düşümü esas olmayıp, nötr hattının uzunluğuna bağlı olarak değişebilir. İşte bu nötr hattının bina girişinde yeterli bir topraklama ile TN sistem topraklaması yapılması gerekmektedir.
Topraklama ile nötr hattı birleştirildiğinde sessiz olamayacağı için koruma için haricen sessiz toprak hattı tahsis edilmesi şarttır.
Çünkü her ne kadar topraklama var denilse de topraklama direnci yeterli olmayabilir. Zaten bu KAR olaylarının %90 sebebi bu tür topraklamalardaki yetersizlikten dolayı ve nötr hattındaki parazitlerden veya akım ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.
Yani toprak hattında etkileşim yapabilen herhangi bir cihaz açılıp kapandığında, veya yağmurlu fırtınalı havalarda vb gibi durumlarda nötr hattı birkaç volt fazla etkilense bile KAR'ı etkilemeye yetebilir.
ÖZEL NOT:
Bina panosundaki toprak hattı yeterince güçlü yani düşük dirençli ise harici koruma topraklamasına gerek duyulmayabilir. Çünkü gerçekten güçlü bir topraklama yapılabilmişse bu topraklama koruma amaçlı da sağlıklı çalışabilecektir.
Koruma amaçlı yapılan topraklama yüksek empedanslıdır.
Dolayısı ile düşük akımlar sözkonusu olduğu için bağımsız ise doğru çalışacaktır.
Ancak sistem toprağı olarak (işletme) kullanılacaksa tüm sistemin akımını karşılayabilmelidir. En azından yük akımına göre nötr hattını sıfırlayabilmelidir.
Son derece normal.
Direk toprak arası oldukça kuvvetli bir toprak hattı olabilir. Akım nötr üzerinden döneceği yerde toprak üzerinden akar.
Bu durum basit testlerle bile ifade edilebilir.
Örneğin 1000W lık bir yükün dönüş akımını toprağa tam akıtabiliyorsak, o toprak belli seviyede kuvvetlidir. Ama sadece 100W lık bir gücü toprağa akıtabiliyorsak o topraklama kuvvetli değildir.