Arama sonuçlarınız

  1. MAHİR-YG

    Transformatörlere Yıldız Üçgen Yol Verme

    sadece 34,5 kv değil tabiki 154 ve 380 kv trafolarıda unutmamak gerekir , Arkadasımızın dediği fikir fikirden öteye gitmeyecek malesef , motorlara yıldız ucgen yol verme sebeplerinden biride demeraj akımlarıdır Trafolardada aslında ilk anda ınraj akımları olusmakta yıldız üçgen yol verme...
  2. MAHİR-YG

    trafolarda zigzag bağlantı

    zigzag bağlantı sekonder tarafında olur , mesela Dzn trafonun primeri ücgen sekonderi zigzag demektir. zigzag bağlantıda bir bobinde 2 baslangıc 2 de bitiş ucuvardır . 1. uc için bir tarafları bos bırakılır diğer tarafları kısa devre edilip nötr noktası olusturulur .bos bırakılan uclar a b c...
  3. MAHİR-YG

    hermetik trafo basınc emniyet arızas Acil

    Öncelikle merhaba , dediğiniz röle 2 sekilde calısır , yağ eksilmesinde veya asırı basıncta , röleyi gözlemleyin içinde yağ var ise durum vahim , imalatcıyla görüşüp teknik servis istemenizi öneririm , sunuda eklemek isterim aynı rölede termostat da vardır sizi yanıltmadığından emin olunuz .
  4. MAHİR-YG

    trafo

    Dediğiniz trafoda primer ve sekonder aynıdır fakat step up trafoları araştırmanızı öneririm .
  5. MAHİR-YG

    Kesicilerdeki Motor Neden 110 Volt ?

    Tek cevap bu , kötü bir senaryoda aküden beslemek ...
  6. MAHİR-YG

    acil bi durumda trafonun akım oranı nasıl değişir?

    Fahri bey yanlışınız var , 200/ 5 ise evet 1 tur fazladan atılırsa eger oda troid akım trafosu iseyse tabiki , ozaman 200/ 5 400/ 5 olur.fakat güc değişmeyeceği için gercek bir arıza anında ne olucağını tahmin etmek zor tabiki .cünkü doyma egrisi değişecektir. 400/5 akım trafosunun hem primeri...
  7. MAHİR-YG

    Güç transformatörleri ve saha testleri

    kesin patlar :) ama fazlada sıkmamak gerekir .
  8. MAHİR-YG

    trafonun fazla ses çıkarması

    trafolar bosta daha çok ses çıkarmaktadırlar , sesin tek kaynağı nüvedir boştaki kayıplarını kontrol etmekte yarar vardır . Ama size yüksek gelen ses seviyesinin kaç desibel olduğunu ölçmeniz gerekir , suandaki android telefonlara desibel metre yükleyebiliyorsunuz belki size yüksek gelen ses...
  9. MAHİR-YG

    Kapasitif Gerilim Bölücü İzolatörler

    Direk kapasite ölçümü yapabilirsin elinde cihaz olarak ne var bilemiyorum , ama basit bir varyak yardımıyla akım ve gerilim vererek xc yi hesaplayabilirsin .
  10. MAHİR-YG

    trafo yanmış mı? sağlam mı?

    Yanık trafodan buram buram yanık yağ kokusu gelir zaten , trafodan biraz yağ numunesi al yağ siyahsa trafo ya güle güle ,yağ cam gibiyse tüm güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra eline bi avo metre al , yg den ab bc ca arası dirençlerini ölç 3 değerde birbirine yakınsa ver enerjiyi korkma , trafo...
  11. MAHİR-YG

    Hermetik Tip Trafo

    eltaş bi yerde hata yapıyor ama nerde bulmak lazım :) 2500 olmasın standardı 2500 kva ya kadar yapılabilir diyorda .
  12. MAHİR-YG

    hermetik yağ ekleme

    Eger dilerseniz yerinde rahatlıkla yağ takviyesi yapabilirim , fakat trafo yağı sıcakta terleme yapmıs olabilir , trafonun üzerindeki hermetik röleden yağ seviyesini görebilirsiniz , yağ cok tehlikeli sınıra kadar inmişse zaten ihbar ve acma verecektir , sunu birkez daha eklemek istiyorum...
  13. MAHİR-YG

    trafoların ark boynuz mesafeleri

    Ama Sayın hocam teknik konularda onu baz alınız bunu baz alınız olmazki .Bu işin standartları var .IECC ANSI TSE MYD :)
  14. MAHİR-YG

    Trafo boşta çalışma kaybı?

    Sayaca giden ölçü trafoları , ag yemi og. yemi bağlı bunu bilmelisiniz , ag ye bağlıysa agden ölçüyor og bağlıysa og den .Veya sistemde ölçü hücresi varmı .
  15. MAHİR-YG

    trafoların ark boynuz mesafeleri

    Sayın hocam 34,5 kv için faz toprak gerilimi kullanmak yanlış aslında , trafo imlatcılarının kullanma klavuzlarında ark boynuzu mesafeleri zaten veriliyor , asıl diyeceğim 34,5 için faz toprak gerilim 20 kv tur .oda en basit tabiriyle kv başına atlama mesafesi 1cm desek oda en kötü sartta nemde...
  16. MAHİR-YG

    YÜKSEK GERİLİM İÇİN GÖRSEL PAYLAŞIMLAR

    https://www.facebook.com/pages/Y%C3%9CKSEK-GER%C4%B0L%C4%B0M/218351228211267?ref=hl Umarım reklam olmaz işe yeni başlayan arkadaşlar veya ,öğrenciler için görsel açıdan zengin bir site ,
  17. MAHİR-YG

    trafoların ark boynuz mesafeleri

    ayarı kendinizde yapabilirsiniz , tabiki trafonun enerjisini kestikten sonra :) büyük ihtimalle montaj esnasında öyle gönderilmiştir.
  18. MAHİR-YG

    Trafo Yapımı Nasıl Olmalı?

    Sayın Makifcam m5 saç konusunda yanılıyorsunuz , büyük üreticilerin tamamı m5 yani 0,30 kalınlığındaki saç ı kullanmaktadır , ayrıca burdan marka ismi vermek doğru olmaz ama kocaelinde trafolara , ölçüleri verdiğiniz takdirde hazır nüve yapıp satan bir firma var ve hakikkatten son derece...
  19. MAHİR-YG

    TM ile ilgili bir soru

    Sayın Mühendis bey , ikimizin arasındaki fark galiba siz sorarak ben görerek ögreniyor olmamda .İnsanların ön yargılarını yıkmak atomu parcalamaktan daha zor oldugunu biliyor , ve bu tartısmaya burda son veriyorum , trafolarda primer fransızca 1 . sekonder 2. tersiyerde 3. anlamına gelir bir...
  20. MAHİR-YG

    Trafo koruma nasıl yapılır?

    Sayın Mühendis bey , sizinle bu konuda anlaşamıyor olmamız bir konuyu atlamanızdan ileri gelmekte , ters akış rölesinin üzerinde ok işareti vardır ve okun gösterdiği yönde çalısır ,ters bağlarsanız hiç bir görev yapmaz , trafo üzerinde süs gibi durur , size bunu kabul ettiremiyorum , lütfen bir...

Yeni mesajlar

Geri
Üst