  1. Makinalarda topraklama yapmak

    sn. dejavu_82, Şebeke tipiniz TN-C olarak tasarımlanmış. TN sistemlerde toprak hata akımları kısa devre akımları mertebesinde olduklarından çoğunlukla sigortalar ve kesiciler kullanılmaktadır .Ancak uzun hatlarda bu akım değerleri oldukca düşmekte ve eğer koruma elemanının açma akım değeri...
  2. Topraklama ölçümünde hangi değeri kullanacağım?

    sn wrldxplrr, Öncelikle toprak özgül direnci hesaplanır.Toprak özgül direnci=2*3,14*a*R a=olabildiğince büyük olmalı(20 m alınabilir) R(:ohm:)=Ölçülen direnç Çubuk topraklayıcı hesabına geçilir. Yaklaşık hesap; RE=Toprak özgül direnci/L(L:çubuk topraklayıcının boyu) iyi çalışmalar
  3. Elektronik mühendisi EMO ya kayıt olabilirmi?

    sn.selloman, Kayıt olabilirsiniz. EMO VE AMAÇLARI Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık1954 yılında 672 üye ve 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve...
  4. Hamaset yapmıyorum bizatihi gerçeğe ayna tutuyorum kendimce......

    Bu bölümde din, dil, ırk, siyaset ve spor tartışmaları yapmak yasaktır!!!! "Ispartanın kabağı gerdan kırarak tv lerde ama günde 4 saat 12-14 arası her gün elektrik kesik. Sonra geberdi gitti zonguldak milletvekili hazine bir cente muhtaç ayaklarına kuyruklar." "12 Eylül Darbesi sırasında...
  5. Siemens siprotec 7sj62

    sn.cemel, Siemens SİPROTEC 7sj62 kullanma klavuzu türkçe katalog; http://siemens.siprotec.de/download_neu/devices/7SJ6xx/Manual/7SJ62_64_Manual_Ax_V4.7x/7SJ62_64_Manual_A1_V040002_tr.pdf
  6. 100 kVA'lık Jeneratör

    Konu forumda ayrıntılı olarak var. https://www.kontrolkalemi.com/forum/ups-and-jeneratorler/37721-jenarator-transfer-panosu/sayfa2.html
  7. kondansatör dolma süresi nasıl hesaplanır?

    Aradığınız bilgiler ve formüller http://www.emo.org.tr/ekler/d0a9bd083154d3d_ek.pdf
  8. 16. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  9. YG İşletme Sorumluluğu Hakkında

    sn.calivaron, "Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği"madde 7 İşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri bölümünde gerekli açıklamalar vardır.
  10. Şehir Elektrik Proje Örnekleri

    sn.ahnur, Şehir şebekesi proje ve yapım işleri İller Bankası Enerji Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken,yasa ile 1985 yılından itibaren o zamanki adıyla TEK DAPT Daire Başkanlığı,şu an TEDAŞ Proje ve Tesis Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. saygılarımla
  11. 63A otomatik sigortalarda neden kompakt şalter standardı birlikte yazılır?

    sn.shadow333, Açma eşikleri;B tipi için ;EN 60898 e göre 3*In-5*In , IEC 60947-2 ye göre ise 3,2*In-4,8*In C tipi için;EN 60898 e göre 5*In-10*In , IEC 60947-2 ye göre ise 7*In-10*In...
  12. 1kV izoleli şalter var mıdır?

    sn.salihbarisunal, Öncelikle önerim;üç faz simetrik kısa devre akımını hesaplamak gerekir.Hesaplanan Kısa devre akım değerine göre 1140 V (ELİMSAN EVKT serisi) vakumlu kontaktör seçip,vakumlu kontaktörü kısa devre ve aşırı akım modülü olan koruma rölesiyle teçhiz ederek sorunu çözebilirsiniz...
  13. YG İşletme Sorumluluğu Hakkında

    http://www.isguvenligi.net/wp-content/uploads/mevzuat/yuk_ger_tesisleri_sorum_yon.pdf sn.bLAckMamBaİşletme Sorumlusunun Yükümlülükleri Madde 7 de gerekli bilgiler var. iyi çalışmalar
  14. DOĞALGAZ BORULARINA YAPILAN TOPRAKLAMA

    Topraklama yapmakla,farklı potansiyeli olan noktaları eş potansiyele getirerek statik elektrik nedeniyle oluşabilecek ark deşarjının önüne geçilmektedir.Farklı toprak dirençlerinin olduğu bölgelerde yalnızca boru hattının topraklama yapacağı düşünülmesi farklı potansiyel noktalarının oluşumuna...
  15. 11 kwlik bir pompa hakkinda yardim

    sn.sinan-aydemir, PTC kablolarını boş bırakıp yıldız üçgen bağlayabilirsiniz.Ancak;PTC kablolarını bir PTC rölesiyle veya PTC girişli bir motor koruma rölesiyle bağlarsan motora tam koruma yapmış olursunuz. Kolay gelsin iyi çalışmalar
  16. altivar 58 yerine 71

    http://www.eksenreduktor.com.tr/panel/admin_userfiles/3T0F2O3R2C11371.pdf Altivar 71 in kataloğu burada var. iyi çalışmalar
  17. Dengesiz yüklü kompanzasyonu nasıl düzeltebiliriz?

    sn.emreceyhan66, Her fazı bağımsız ve tam dengeleyen dinamik kompanzasyon sistemi linkte inceleyiniz. http://www.alron.com.tr/images/win/Kompanzasyonda_yeni_cozumler.pdf kolay gelsin
  18. Dengesiz yüklü kompanzasyonu nasıl düzeltebiliriz?

    sn.emreceyhan66, Her fazı bağımsız ve tam dengeleyen dinamik kompanzasyon sistemi linkte inceleyiniz. http://www.alron.com.tr/images/win/Kompanzasyonda_yeni_cozumler.pdf kolay gelsin
  19. Motor Koruma Şalteri Hesablama?

    sn. qokhan77, 37 kW mil gücü olan bie elektrik motorunun önce şebekeden çekmiş olduğu akımı bulmak gerekir.37 kW bir motorun cos:fi:si 0,93 verimi ise :micro:=0,89 dur. 380 V luk bir şebekeden besleniyorsa; I=37000/1,73*380*0,93*0,89 I=67,9 A 80 A Anma akımı olan bir TMŞ seçilebilir...
  20. orta gerilim kablo kapasitif etki sorunu

    sn.dengec, 3x(1x50mm2) XLPE kablonun 33 kV daki kapasitesi 9,6 kVAr/km olduğundan,3,2 km kablonun kapasitesi 3,2*9,6=30,72kVAr olacaktır.Kablo boşta ve gerilim altında iken mevcut kapasitif sayacın değerine göre veya hesaplanan 30,72 kVAr değerine göre şönt reaktör seçimi yaparak,uygun bir...