İç Tesiat Borularının Yerleştirilmesi Kuralları:
*Bina bağlantı hatları(Doğalgaz boru tesisatı) ile tel,
Elektrik hatları ve sıcak,kızgın su boruları arasında en az 30 cm.lik açıklılk olmalı.Zorunlu durumlarda gaz kuruluşlarının onayı ve gerekli emniyet tedbiri alınarak bu mesafe kısaltılabilir.Örneğin buvata 30 cm'den daha yakın geçen boru tesisatında,ya buvat alçıyla tam olarak kapatılır veya kapatamıyorsak üzerine plastik bir kılıf geçirerek olası kıvılcım atlamaları bu şekilde önlenerek emniyet tedbiri sağlanır.
*Gaz borularını kendi amacı dışında (Elektrik iletiminde,topraklamada,vb.) kullanmak kesinlikle yasaktır.
*Doğal gaz sayaçları elektrik anahtarı,elektrik sayacı,priz,buat ve zil gibi elektrikle çalışan alet ve cihazlardan en az 30 cm. uzağa yerleştirilmelidir.Zorunlu durumlarda bu mesafe 30 cm.den az ise,elektrik donanımı ile doğlagza arasına yalıtkan ve aleve dayanıklı eleman yerleştirilmelidir.Ayrıca
Elektronik sayaçlar kendi özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmelidir.
*Bina elektrik tesiasatı "Bayındırlık Bakanlığı Kuvvetli ve Zayıf Akımlar İç Tesisat Yönetmeliği" ne göre topraklanmalıdır.
*Topraklama hattı olarak kesit alanı 16 mm2 ve uzunluğu max. 3 metre olan DIN 4640'a göre yüksek esnekliğe sahip,çok damarlı,izolasyonlu bakır tel kullanılmalıdır.Kontak sıkıştırma ile yapılacaksa kontak yerleri elektriği iyi iletmeleri için parlatılmalıdır.Araya metal bir plaka konmasına izin verilmez.
Kaynaklar:
1.Gaz Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları, mmo yayın no:133/5
2.TMMOB Makina Mühendisleri Odası Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursu, 3-4-5 Aralık 2000
Yukarıda tmmob yayını olan iki kaynağa göre,bina içinde doğalgaz tesisatının ayrı,tamamen bağımsız bir topraklama tesisatı hattının çekilmesi gerektiği,mevcut elektrik tesisatının topraklamasında,yıldırım,paratoner hattının,telefon hatlarının hiçbirisiyle ortak toprak hattı olarak kullanılamayacağı sonucu da tamamen ortaya çıkmaktadır.
Aslında herşey en üst güvenlik sınırı da gözetilerek düşünülmüş ve doğalgaz tüketicisi,olası tehlikeli ve riskli durumlardan çok uzak tutulmaya çalışılmıştır.Yani konuyu biraz daha açarsak,olası bir gaz sızınısının,daha tesisatın başında (Doğalgaz sayacının yakınında),ortasında (Buvatlara çok yakın konumlarında) veya sonunda (Vanaların açık unutulması,rekorlerın gaz kaçırıp sızdırması,doğalgaz alarm cihazının yokluğu,vb.)oluşan,yüzde 5 ila yüzde 15 oranında havayla doğalgazın yaptığı grizu patlama riskinde,metal boruların topraksız bulunup,doğalgazın boru içinde ilerlerken,oluşan gaz sürtünme kayıpları ve bunun neticesinde metal olan yüzeylerde oluşabilecek elektrik yüklerinin,tıpkı bir akaryakıt istasyonunda lpg dolumu sırasında oluşabilecek olan küçük kıvılcımların,tehlikeli gaz karışımlarını kolayca ateşletip patlatmaması için ayrı bir topraklama hattı yapılması şarttır.Voltajdaki pik(Aşırı) yükselmelerde,yıldırım deşarjlarında,vb.buvat yakınında,telefon hattı,zil hattının çok yakınında bulunan ve 30 cm.den daha yakın geçen boru hatlarına,bu nedenlerle kıvılcım atlaması olasılığına karşı plastikten silindirik,rahat geçen bir kılıf üzerine konup,bu şekilde de metalik doğalgaz borusunun,yalnızca bu riskli bölümünün üzeri siperlenerek kıvılcıma karşı tam bir izolasyonu sağlanır.Kolay gelsin.