  1. mehmet dikici

    Entes 12 cs Sorunu yardım edin yoksa cıldırıcam

    entes rg3 kolşay kullanım kılavuzu AKIM TRAFOSU ORANI GİRMEK 1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz. 2-Ekranda AUTO yazısı görülür. 3-Aşağı tuşu ile TRAFO ya geliniz. 4-Set tuşuna basınız. 5-Ekrana CTR gelir. 6-Set tuşuna basınız. 7-En alt ekrandaki displaye Akım trafosu oranı girilir...
  2. mehmet dikici

    entes arıza

    orelektrik bey entes rg3 ün kolay kullanım kılavuzundaki işlemleri yaptıktan sonra rölenizin var hanesine gelip reaktif güçleri okuyup bildirmenizi istiyorum. entes rg3 kolay kullanım kılavuzu aşağıdadır. AKIM TRAFOSU ORANI GİRMEK 1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz. 2-Ekranda AUTO yazısı...
  3. mehmet dikici

    kapasitif sorununda balast

    elektro okur bey kapasitiften cezaya giren yerlerinde öncelikle herfaz için rektif rölenle veya güç analizörüyle kapasitif ölçüm yapıp daha sonra her faz için ihtiyaca göre balast bağlayacaksın.örneğin 1. faz için 330 var okudunuz 2adet 250 w balastı faz nötr bağlayacaksınız.her faz için ölçüm...
  4. mehmet dikici

    kapasitif sorununda balast

    elektrookur bey şunu sormak istiyorum kapasitiften cezaya giren tesisin varmı?
  5. mehmet dikici

    Kapasitiften ve indüktiften sürekli cezadayız?

    akel elektrik bey sisteminiz ile ilgili veriler isteyeceğim ; 1-akımtrafo oranınz nedir? 2-rölenize otomatik tarama yaptırdınızmı? 3-kondansatör diziliminiz nedir?. 4-kondansatörlerinizi devre dışı bırakarak rölenizin var hanesine gelipL1 L2 L3 teki reaktif güçlerinizi bildirirseniz daha...
  6. mehmet dikici

    reaktif ve kapasitif sorunu

    alchakboy meslekdaşım sayaç arıza kontrolü için işlemler: gerilim kontrolü:sayacınızda gerilmleri okuyacaksın gerilimler arasında çok fark varsa sayaçta arıza olabilir. akım kontrolü :akım trafonuzun prlmer devresinde 60 amper okudunuz akımtrafonuz 400\5 se sayacınızda 0.75 A...
  7. mehmet dikici

    entes 12cs kademe problemi

    fiko16 bey akım trafonuzdan yola çıkarak tesis küçük bir tesis galiba .size önerim kondansatörlerinizin kontaktörlerinin kontak sigortalarını kapatın ve rölenizin VAR hanesine geldiğinizde nekadar kondansatöre ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz.L1 L2 L3 teki reaktif güçleri yük varken ve yük...
  8. mehmet dikici

    LED Lİ AYDINLATMA

    bosch01 bey ledle aydınlatma yapmakta tasrruf oranı çok yüksek ve 100000 saat ömürlü.yalnız diğer aydinlatma ürünlerinden fiyatları çok yüksektir.örneğin40 w floresan lambanın verdiği ışığı almak için 25 w lık led kullanacaksın fiyatı 45 dolar farklı firmalarda farklı fiyatlar çıkabilir...
  9. mehmet dikici

    1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar

    erdemir celik beyin sorusu hassasiyetten ziyade minumum kondansatör bağlama düşüncesidir.3elibrahim meslekdaşımın tcrübesine katılmakla beraber piyasada rölelerin minumum algılama akımlarını yazmak istedim. KAEL VARKOMBİ minumum algılama akımı:katologta 50 mA 22mA`e kadar tanıyabiliyor MAKEL...
  10. mehmet dikici

    kapasitif sorununda balast

    meslekdaşım 2adet balast kullanacaksın çünkü balast direk 220 v ta bağlanmadığı içn.balastlar her durumda ısı üretir çözüm fan kullanmaktır balast seçim formülü: 2x0.6xp dir.p=balastgücü kolay gelsin
  11. mehmet dikici

    reaktif ve kapasitif sorunu

    alchakboy meslekdaşım yapacağın işlem kompanzasyon kablolarına giden kablonuzu tüketici baranızla irtibatlandırmaktır.çünkü rölenizin devreye aldığı kondansatörleri sayaç okumadığı için indüktif yazmaya devam eder. not :genç arkadaşın kırmızı elips içerisinde işaretlediği yer ile benim izah...
  12. mehmet dikici

    kapasitif sorunu

    ]
  13. mehmet dikici

    kapasitif sorunu

    ktk bey fikirlerimi kabul etmeye bilirsiniz burası zorla fikir kabul ettirme yeri değildir.yalnız şunu hatırlatayım entes rölenize 250\5 akım trafoyla 1.0 kilovardan aşağıya kondansatör tanıtamazsınız.bu işletmenizde her faza 0.5 kilovar ve aşağı kondansatör kullanmadan kapasitiften...
  14. mehmet dikici

    tmş-kompakt arasındaki farklar

    meslektaşım tmş ile kompakt şalter aynı şeydir.120 bilgisayar ortalama 350 wattan 80 amper akım çeker siz 100 amper kompak şalter kullanmalısınız kolay gelsin
  15. mehmet dikici

    kontaktör seçimi

    murat arslan bey faz sıralamalı faz koruma rölesi kullanacaksın devre kurulumu için faks çekebilirim başarılar
  16. mehmet dikici

    kontaktör seçimi

    pygmalion bey çok fazla araştırma yapmana gerek yok mini kontaktör kullanacaksın birde termik röle bu motorun akımına göre varmı araştırmak gerekir kolay gelsin
  17. mehmet dikici

    Toplam 300kW Kompresörlerde Gerilim Düşümü Problemi.

    rimgvorn bey mesutelb arkadaşın açıklamalarına bende katılıyorum ilk yapılavak işlem trafonuzda kademe yükseltmektir. kolay gelsin
  18. mehmet dikici

    DEĞİŞKEN YÜKLERE ÇÖZÜM OLUR MU?

    kurtadam bey motor kontaktörlü bir sistemlemi yoksa başka bir sistemlemi devreye giriyor?kontaktörlü bir sistemse motorunu kumanda eden kontaktörün nomalde açık kontağından başka bir kontaktörü beslersin kondansatörünüde bu kontaktörüne bağladığn zaman sorunun çözülür
  19. mehmet dikici

    kapasitif sorunu

    analizör bey siz hiç kutulu tip kondansatörün içine açıp baktınızmı? içerisinde nevar biliyormusun? 1.0 klovar kondansatör uygun bir malzeme seçiminden sonra nasıl yangına sebebiyet verir? bunu merak ediyorum.