  1. genç arkadaş

    İletken kesitleri ve çekebileceği amper değeri

    Alüminyum rose telden 3 faz bir nötr çek arkana bakma. Pahalıya gelir bakır. En az 10mm2 çekmen gerekli. 10mm2 bakırın akım taşıma papasitesi 80A'dir. Ama rose telin ki 110A. (Rose telin bakır eşdeğeri ise 16mm2'dir) Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Hava Hatları Madde 4-c) 1) Hava hattı...
  2. genç arkadaş

    Rezİstans sİstemlerİnde kompanzasyon

    Kompanzasyon yapılan yükler indüktif yüklerdir. Rezistanslar ise omik yükllerdir. Kompanzasyon yapılmaz. Sistemde eğer fan motoru gibi yük var ise buna göre hesap yapılarak kompanzasyon yapılır. Bazı durumlarda Fan motorunun harcadığı indüktif güç, rezistansın harcadığı gücün çok altında...
  3. genç arkadaş

    kompanzasyonda kondasatör

    Kademe sayısına göre değişir. İhtiyaç duyulan toplam kapasite, kademe sayısına bölünerek aşağı yukarı bir değer bulunur. Bu değerin bir-iki altı ve bir-iki üzeriyle sistem dengelenir. 12 kademeli ise: 27/12=2,25 1.Kademe 1kVAr 1.Kademe 1kVAr 2.Kademe 1,5kVAR 2.Kademe 1kVAr...
  4. genç arkadaş

    motor için tmş seçimi yardım

    55kW'lık bir motor direk olarak üçgen bağlayıp, 4x10mm2'lik ana besleme ile çalıştırmayın! Sigortaları mevcut tesisata uygun ise devreyi açarak hattı korur. Yok uygun değilse direk klemensinden başlar yanma olayı, içeriye kadar gelir (Allah korusun!). Mevcut sayacın akım değeri nedir? 10(60)A...
  5. genç arkadaş

    Tsm-lc modÜlÜ

    12 kademeli bir reaktif güç kontrol rölesi kullanarak, kademeleri de: 1. 5 kVAr 2. 7,5 kVAr 3. 10 kVAr 4. 15 kVAr 5. 20 kVAr 6. 20 kVAr 7. 20 kVAr 8. 20 kVAr 9. 20 kVAr 10. 20 kVAr 11. 20 kVAr 12. 20 kVAr Yaptığınızda 10 kW'lık bir motorunuzun da kompanzasyonu yapılmış olur (5kVAr'lık kademe...
  6. genç arkadaş

    Sokak Aydınlatma Bağlantısı

    Her lamba için bir fotosel röle çok pahalıya mal olacağı için, Fotosel rölenin normalde açık kontağıyla bir kontaktör tetiklenir. (Aydınlık ayarına göre hava kararınca) rölenin kontağını kapamasıyla beraber kontaktör çeker ve kontaktörün çıkışına bağlı olan lambalar yanar. Bu uygulama ile hem...
  7. genç arkadaş

    motor için tmş seçimi yardım

    Hayır. Roboelektronik'in ikazına da kulak verin.
  8. genç arkadaş

    kapasitif problemi

    O linyede hiç bir yük yok mu? Yani tasarruflu lamba gibi, prize bağlı bilgisayar kesintisiz güç kaynağı gibi.
  9. genç arkadaş

    kapasitif problemi

    Tasarruflu lamba, kesintisis güç kaynağı bir numaralı kapasitif yüklerdir. Sayaçtan sonra binaya giden besleme kablosu boşta iken kondansatör gibi çalışabilir. Sayaç bina arası kablo boyu ve taşınma şekli, binadaki yüklerin çeşitliliği hakkında biligiler de olursa fikir verir. Bir de tam...
  10. genç arkadaş

    Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Arkadaşlar, ENTES RG3-12C modelinde bir değişiklik yapmış! Şu an piyasada mevcut. Rölenin ayrı olarak bir de jeneratör beslemesi girişi var şimdi. Ve jeneratör devrede iken sistemin cos fi'sini ayarlamak için cos fi2 ayarı. Yani şebeke varken röle şebekeden beslenerek cos fi1'e göre kompanzasyon...
  11. genç arkadaş

    Trafo

    İki faz arasındaki voltaj 380V'tur (Voltmetre ile ölçerek görebilirsiniz). Trafonuzdan 110V çıkış almak için, iki fazla beslemeniz yeterlidir.
  12. genç arkadaş

    15 kw güce sahip bir iş yerine kompanzasyon yapmak istiyorum

    1.) Akım trafosunun değeri nedir? Gereğinden büyük akım trafosu seçersen röle iyi çalışamaz. (Uygun olanı: 30/5A ) 2.) Marketlerde genelde bir fazlı yükler fazla olup, büyük motorları üç fazlı oluyor. Onun için ilk kademen biraz büyük gibi. Yük az (veya ara değerde) olunca rölenin devreye aldığı...
  13. genç arkadaş

    Orta Gerilim Tesislerinde İletken Seçimi

    Hatların düzenleme biçimleri, bağıl gerilim düşümü, enerji kaybı hesapları İletken cinsi ve tertibi seçimi
  14. genç arkadaş

    kablo kesiti hesabı

    Kompanzasyon yapılır ise cos fi'yi 0,95-0,99 alıp hesap yapabilirsiniz. O zaman 60A gibi bir şey çeker. 4x16mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi havada 80A, toprakta ise 100A'dir.
  15. genç arkadaş

    motor için tmş seçimi yardım

    Motora kompanzasyon yapılmış ise: P=1,73.U.I.cos fi 7500=1,73.380.I.0,95 I=12A çeker. 10-13A'lik TMŞ buradan gelir.
  16. genç arkadaş

    Akım değeri ve sigota seçimi için lütfen yarım edin

    Anlaşılır olması için motor örneğini veriyorum: Motorun gücünü = Sargılarına uyguladığımız gerilim x Sargılardan geçen akım x cos fi Motorun gerilimi ve akımı yıldız-üçgen bağlantı durumuna göre değişiyor. Şöyleki: Yıldız durumunda Hat Akımı = Faz akımı (1) Hat Gerilimi = 1,73 x...
  17. genç arkadaş

    Güneş Enerjisiyle Lamba Yakma

    Sayın ŞEF'im; Güneş enerjisi ile elektrik üretip, bunu kullanılabilir kılmak, çok masraflı. 20-30W'lık bir panelin fiyatı 150-200$ civarında (İthal olduğu için aslan payı panellere ait.). Bunu 220V AC yapmak için 70-80 YTL daha gerekli. Akü de cabası. En az 400-500 YTL'yi gözden çıkarmak...
  18. genç arkadaş

    Akım değeri ve sigota seçimi için lütfen yarım edin

    Formüle cos fi'yi de ekleriz her zaman. Yük eğer ısıtıcı ise cos fi=1 olur. Sonucu etkilemez. Ama buzdolabında motor olur. cos fi'si 1 olmaz. Sonucu çok az etkiler. Çekilen akım biraz azalır. Monofaze yüklerde P=U.I.cos fi dir. Trifaze yüklerde ise 1,73 (karekök 3) ile çarparız. P=1,73.U.I.cos fi
  19. genç arkadaş

    Akım değeri ve sigota seçimi için lütfen yarım edin

    1.) Çekilen Akım: P=1,73.U.I.cos fi 7500=1,73.380.I.1 (omik devrede cos fi=1) I=11,4A çeker. Sigorta olarak 3 kutuplu 16A seçebilirsin. 2.) Gerilim Düşümü %e=0,0124.P.L/s %e=0,0124.7,5.150/6 %e=2,325<3 Gerilim düşümü sorunu yaşanmaz. 3.) Akım Taşıma Kapasitesi: 4x6mm2'lik kablo ile en fazla...
  20. genç arkadaş

    kondansatör

    10 kVAr'lık üç fazlı kondansatörü üç faza bağladığınızda her faza 10/3=3,33 kVAr düşer. Yani her faza ayrı ayrı 3,33kVAr'lık kondansatör bağlamanız yeterli. Kondansatörün 10kVAr'lık değeri, içindeki kapasitenin toplamıdır zaten. Ekteki dosyada çeşitli güçlerdeki kondansatörlerin çeşitli...